Подскажите, что изображено на плане! я указал что именно интересует. не забор ли это...и на каком расстоянии тогда от него располагать ГРПШ с вх давлением больше 0,6 МПа, забор отнести к сооружениям в таком случае и от него на 15м надо удалится....
Скорее всего дружище levak прав, но.. сколько раз сталкивался с такми обозначеиями, что... Так могли обозначить что-угодно 1. Уточни у геодезистов что это 2. А на месте кто-то был? Или по бумажке работаем? До забора не нужно выдерживать 15 метров. Я часто ставил ШРП у забора, а ограждение ШРП прикрепрял к энтому забору (конечно если забор нормальный, а не штакетник с дырками). Удаление ШРП от зданий исооружений обуславливается тем, что при ЧП (разрыв газопровода с выходом газа с или без воспламенения) окажет негатвное влияние на эти объекты (например при разрыве мощный свищ илии пламя может нанести урон постройкам - скопление в них остатков природного газа, обгорание фнешних конструкций и т.п.) А забору-то что будет? Ну обгорит он немного,.. пустот ведь в нём нет. Другое дело согласована ли установка ШРП с владельцами земель, на чьи угодья налзает охранная зона ШРП?
хорошо поспрашаю кого нить из тех кто выдал съемку.... работаем по бумажке, так бы думаю вопрос отпал сам собой:) если до забора не выдерживаем, то до котельной то уж думаю держим 15м.... а вот про землю на которую залезем действительно надо уточниться...но надеюсь будет как прилегающая территория школы, не знаю уж что за заказчик попался, по мне я б вапще такое зверье с высоким давлением куда бы подальше спрятал, а ему нет поближе надо