Замечания к проекту
|
|
Газовичка-Аленка | Дата: Вторник, 14.12.2010, 23:58 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 83
Репутация: 1
Город: МО Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| При согласовании проекта выставлено такое замечание -"Для чего предусмотрена установка клапана (позиция 7)?" В записке к проекту у меня так описано: Устанавливается клапан нормально закрытый Ду20 (поз.7) на трубопроводе Ду20 подачи газа на опрессовку (проверку на герметичность) клапанов в трубопровод между двумя клапанами Ду200 (поз.4), и устанавливается клапан нормально открытый Ду20 (поз.6) для сброса газа из этого трубопровода. Помогите грамотно ответить на такое замечание, ссылаясь на нормативку и обосновать??
Сообщение отредактировал Газовичка-Аленка - Среда, 15.12.2010, 00:07 |
|
|
|
bva9 | Дата: Среда, 15.12.2010, 08:50 | Сообщение # 2 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: rudnui Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По аксонометрии у вас это байпас с краном (поз. 7)... "Для чего предусмотрена установка клапана (позиция 7)?"
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 15.12.2010, 10:24 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| я написала что поз.7 - это клапан нормально закрытый Ду20
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 15.12.2010, 12:55 | Сообщение # 4 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я так понял, что все клапаны закрыты, открывается клапан поз.7, потом он закрывается и смотрим, сохраняется ли давление между клапанами поз.4,6,8. Только я не вижу смысла в клапане поз.7, вместо него можно открыть поз.4 параллельно которому прицеплен поз.7. Я бы его (поз.7) убрал вообще.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 15.12.2010, 14:00 | Сообщение # 5 |
Группа: Абитуриент
| я вот тоже об этом задумалась..
|
|
|
|
ork13 | Дата: Четверг, 16.12.2010, 11:35 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| При всем уважении, но как-то странно указывать в проекте оборудование а потом спрашивать как оно работает и зачем стоит! Клапан 7 наверняка используется для автоматической проверки герметичности поз.4. Необходимость его в данном случае зависит от схемы автоматики, которая применяется. Поговорите с автоматчиками и попытайтесь разобраться в механизме процесса. Необходимость обязательной автоматической проверки герметичности для горелок мощностью более 1,2МВт регламентирует п. 5.9.8 ПБ12-529-03Добавлено (16.12.2010, 11:35) --------------------------------------------- Да кстати, врезка газопровода к запальнику должна быть выполнена до предохранительных запорных клапанов (п. 5.9.7 ПБ), а у вас она между ними.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:07 | Сообщение # 7 |
Группа: Абитуриент
| Спасибо, за ответы.) Я тоже сослалась сначала на п. 5.9.8 ПБ12-529-03. Но согласно ПБ получается так: "Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК) (-это поз.4), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов (-это поз.6) предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой (-это поз.9)." И действительно, какая необходимость получается в клапане 7? и в каких случаях он нужен?
|
|
|
|
ork13 | Дата: Четверг, 16.12.2010, 14:56 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Автоматическая проверка герметичности это комплекс мероприятий которыми руководит контроллер автоматики (сам по себе клапан поз.6 не обеспечит проверку герметичности). Как я понимаю при включении горелок на этапе автоматической проверки герметичности открывается клапан 7, подается газ в пространство между клапанами поз.4, далее за какой-то промежуток времени определяется потеря давления на этом участке если она в допускаемых пределах то клапана герметичны и автоматика переходит к следующему этапу розжига. Еще раз повторю разберитесь с алгоритмом включения горелок, возможно в примененной схеме автоматики безопасности необходим этот клапан 7, а возможно его функции может выполнить и клапан 4 но этот вопрос надо решать вместе с автоматикой.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 16.12.2010, 15:41 | Сообщение # 9 |
Группа: Абитуриент
| ork13, спасибо, за понятное логичное объяснение. Еще проконсультировалась с автоматчиками, вроде все встало на свои места.)
|
|
|
|
LevaK | Дата: Четверг, 16.12.2010, 17:55 | Сообщение # 10 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (ork13) Как я понимаю при включении горелок на этапе автоматической проверки герметичности открывается клапан 7, подается газ в пространство между клапанами поз.4, далее за какой-то промежуток времени определяется потеря давления на этом участке если она в допускаемых пределах то клапана герметичны В результате этой проверки можно выяснить только герметичность второго клапана поз.4 (перед горелкой) и продувочного. Давление перед первым клапаном поз.4 и после него одинаковое, поэтому о нем судить нельзя. Следующим этапом проверки будет открытие продувочного клапана для сброса давления и его закрытие. Потом контролируем повышение давления между клапанами поз.4 в течение некоторого времени, если таковое не наблюдается - первый клапан поз.4 тоже герметичный. Что сказали автоматчики? Или расстреляли молча?
Сообщение отредактировал LevaK - Четверг, 16.12.2010, 17:56 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:22 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Прибор автоматического контроля герметичности газовой арматуры АКГ Прибор автоматического контроля герметичности газовой арматуры АКГ предназначен для автоматической проверки герметичности предохранительных запорных клапанов (ПЗК) в группе газовой арматуры перед каждым розжигом горелки. Разработан в соответствии с "ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ" (в редакции от 18.03.2003 года) п.п. 5.9.8. Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой. Описание Общая функциональная схема контроля герметичности
Прикрепления:
__.doc
(73.5 Kb)
|
|
|
|
ork13 | Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:28 | Сообщение # 12 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (LevaK) В результате этой проверки можно выяснить только герметичность второго клапана поз.4 (перед горелкой) и продувочного Самом собой, просто второй этап к клапану 7 отношения не имеет вот и не стал расписывать) В варианте с которым я встречался этап проверки герметичности первого по ходу газ ПЗК (поз.4) шел первым, а потом проверялся вышеописанным способом второй ПЗК (хотя по большому счету это роли не играет). Аленка подскажите пожалуйста на базе какой автоматики организованна такая схема обвязки котла.
|
|
|
|