Минимально допустимые размеры между котлом и счетчиком
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 20:32 | Сообщение # 1 |
Группа: Абитуриент
| Может быть кто то знает в каких нормативных документах действующих в РФ, определены минимально допустимые размеры между установленными по одной стене бытовыми газовыми приборами. Такими как котёл и газовый счетчик? Хочется чтоб котел висел рядом с счетчиком на балконе, балкон соответствует требованиям. СП 42-101-2003 п. 6.23 6.24 6.49 ознакомлен, но в народе говорят 10см между ними вполне достаточно!? Пожалуйста подскажите, или дайте ссылку на доки, хочется иметь на руках док при общении с газолюдьми!
|
|
|
|
Gudo4ek | Дата: Среда, 15.12.2010, 16:25 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: воронеж Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А в народе много чего говорят,не менее 0.8 м. Так что разгребайте место и по меньше слушайте ересь. У меня случай был ,что мужику добрые люди сказали ,что в топочной достатоно 2-х а/ц труд по 150(одна на дым, другая на вент-ю). Он пришел к нам делать проект, а вышло что надо 2 по 150, а на дым вообще 200(он уже котел примастырил и прорубить еще трубу нельзя было). Вот пришлось ему бедному котел новый покупать и стену прорубать. Вообщем мочи дизайн.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 15.12.2010, 16:51 | Сообщение # 3 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Gudo4ek) ,не менее 0.8 м. Откуда норма?
|
|
|
|
Alonso | Дата: Среда, 15.12.2010, 18:16 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| норма отсюда: СП 42-101 п.6.49
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 15.12.2010, 19:11 | Сообщение # 5 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Таки да! Хотя, если есть в паспорте счетчика что-нибудь, то может быть.
|
|
|
|
Gudo4ek | Дата: Четверг, 16.12.2010, 09:31 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: воронеж Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В паспортах ничего не написано про расстояние. Там только про установку, расход газа и т.д. Есть СП, и там все написанно. А в паспорт лучше смотреть при установке котла, плиты и ВПГ.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:32 | Сообщение # 7 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Кстати, кто как понимает "расстояние по радиусу 0,8м"? Это по горизонтали или во все стороны?
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:36 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (LevaK) Кстати, кто как понимает "расстояние по радиусу 0,8м"? Это по горизонтали или во все стороны? Это значит во все стороны по окружности с радиусом 0,8 м
|
|
|
|
qetu | Дата: Пятница, 07.01.2011, 01:49 | Сообщение # 9 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: г. Н. Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| с.5.905-20.05 Счетчик устанавливается в соответствиис паспортом. В 5.905-10 было 0,8 м по радиусу. В паспорте определена температура окружающей среды и газа. Данная норма была оправдана когда печки переводили на газ. Сейчас у котлов теплоизоляция хорошая. Заложил расстояние 0,4 м от навесного котла. Буду облгаз пытать. А, что у мужика за топочная, что ему нужны такие трубы?
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 07.01.2011, 20:54 | Сообщение # 10 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (tanyanikita) Это значит во все стороны по окружности с радиусом 0,8 м Значит, над плитой на расстоянии 0,8м можно!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 07.01.2011, 21:15 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Стандарт предприятия от разработчиков нормативов - ГИПРОНИИГАЗА п 5.16 Размещение прибора учета газа внутри помещения следует предусматривать: - в проветриваемом месте, вне зоны тепло- и влаговыделений; - на высоте, как правило, 1,6 м от уровня пола помещения, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией изготовителя; - на расстоянии не менее 2 см до строительных конструкций здания; - на расстоянии по радиусу не менее 0,8 м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой камерой сгорания и не менее 0,1 м по горизонтали до котла с закрытой камерой сгорания. Хотя - я бы и от атмосферного настенного котла сделал бы 0,2-0,3 метра - не тот нагрев корпуса, не тот...
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 07.01.2011, 21:16 |
|
|
|
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 13:58 | Сообщение # 12 |
Группа: Абитуриент
| какое должно быть расстояние между котлом и газовой плитой,и учета газа
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 09:41 | Сообщение # 13 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У Гранда в паспорте четко сказано - 0,3 м. Стараюсь их ставить и соблюдать расстояние 0,3 м.
|
|
|
|