Какой счетчик подобрать.
|
|
Eugen_o84 | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 12:18 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите пожалуйста подобрать правильно счетчик газа. Ситуация такая. Максимальный расход газа зимой - 60 нм3/ч, минимальный - 0,4 нм3/ч (1 комфортка газовой плиты) летом. Регионгаз вытал ТУ на установку узла учета газа на низком давлении, т.к. на среднем (0,3МПа) минимум еще меньше будет и порекомендовал измерительный комплекс "Русь" с диапазоном измерений 1:250 (вроде проходит), но на него нет разрешения на применение - не пройду экспертизу. Друзья подскажите если кто-то знает выход из этой ситуации.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 14:21 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Eugen_o84, ставишь два счетчика, один на котел (например СГ-16МТ-100 или RVG G40), а второй на печку (например BK-G4) и все это хозяйство подключаешь к двухканальному корректору газа (например СПГ-741).
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:09 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Eugen_o84) Максимальный расход газа зимой - 60 нм3/ч, минимальный - 0,4 нм3/ч (1 комфортка газовой плиты) летом 0,4 нм3/ч - это максимальный расход газа одной горелкой плиты, минимальный будет меньше. Например, по данным метрологов ОАО "Саратовгаз" Qmin для горелки плиты -0,07 м3/ч. Тогда теоретически комплекс "Русь" с диапазоном измерений 1:250 не подошел бы. Поэтому только два счетчика, сгласен с админом. Quote (proekt-gaz) ставишь два счетчика, один на котел (например СГ-16МТ-100 или RVG G40), а второй на печку (например BK-G4) и все это хозяйство подключаешь к двухканальному корректору газа (например СПГ-741). Правда я не помню, чтоб была обязаловка подключать бытовые счетчики G4 к электронному корректору . Почему бы не установить обычный G4Т на низком давлении перед плитой.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:29 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Quote (Диманчо) Почему бы не установить обычный G4Т на низком давлении перед плитой. Согласно правил учета газа: 2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга. Да и по цене дороже не будет.
|
|
|
|
jproekt | Дата: Вторник, 07.12.2010, 09:56 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (proekt-gaz) 2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга. - не вижу проблемы делай развилку отдельный счетчик на плиту и отдельный на котел - "отдели мух от супа"
Понравилось сообщение - плюсуй в репутацию!
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Вторник, 07.12.2010, 18:19 | Сообщение # 6 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| jproekt, а я о чем писал ранее? Quote (proekt-gaz) Eugen_o84, ставишь два счетчика, один на котел (например СГ-16МТ-100 или RVG G40), а второй на печку (например BK-G4) и все это хозяйство подключаешь к двухканальному корректору газа (например СПГ-741).
|
|
|
|
Eugen_o84 | Дата: Среда, 08.12.2010, 09:47 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо друзья. Поставить два счетчика не получится - несколько газовых печей совершенно в разных сторонах раскиданы по территории и разводящие газопроводы служат и для котлов и для печек. Решили с Регионгазом ставим счетчик ВК-G40 c корректором СПГ-741 и при расходе газа Q<Qmin счетчика устанавливаем подстановочное значение Qmin счетчика. Другого выхода не нашел. Спасибо за помощь.
|
|
|
|
Kaa | Дата: Среда, 08.12.2010, 10:48 | Сообщение # 8 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 4
Город: Мск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Eugen_o84) Решили с Регионгазом ставим счетчик ВК-G40 c корректором СПГ-741 и при расходе газа Q<Qmin счетчика устанавливаем подстановочное значение Qmin счетчика. Оплачивать разницу минимального и реального расхода будете тоже вы с Регионгазом?
Ищу работу...
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Среда, 08.12.2010, 15:37 | Сообщение # 9 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Quote (Eugen_o84) при расходе газа Q<Qmin счетчика устанавливаем подстановочное значение Qmin счетчика. А про Qчувствительности вы с Регионгазом не забыли?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 09.11.2011, 06:00 | Сообщение # 10 |
Группа: Абитуриент
| как найти программу подбора счетчика газа СГ-16МТ,или как подбирать?
|
|
|
|
seremba | Дата: Среда, 09.11.2011, 09:13 | Сообщение # 11 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Eugen_o84) Спасибо друзья. Поставить два счетчика не получится - несколько газовых печей совершенно в разных сторонах раскиданы по территории и разводящие газопроводы служат и для котлов и для печек. Решили с Регионгазом ставим счетчик ВК-G40 c корректором СПГ-741 и при расходе газа Q<Qmin счетчика устанавливаем подстановочное значение Qmin счетчика. Другого выхода не нашел. Спасибо за помощь. Так и делается сейчас всегда в связи с выходом закона о учете газа перед каждым потребителем.Добавлено (09.11.2011, 09:13) ---------------------------------------------
Quote (Абитуриент)
как найти программу подбора счетчика газа СГ-16МТ,или как подбирать?
Смотрите на www.gazovik.ru
|
|
|
|
John | Дата: Пятница, 11.11.2011, 20:01 | Сообщение # 12 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Чуть конкретнее про закон и учет перед каждым потребителем можно?
|
|
|
|