Установка МРП-900 ЗАО "Газстрой".
|
|
John | Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:13 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газстрой делает МРП с подставкой. Если его поставить у стены котельной на подставку вступит ли в действие пункт СНиПа об охранной зоне в 10 метров?
|
|
|
|
kosma | Дата: Пятница, 26.11.2010, 09:19 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 3
Город: Егорьевск, Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если вплотную к стене- - то можно рассматриривать как размещение ГРПШ на стене. Мы так делали несколько раз. Все нормально согласовывалось, монтировалось и сдавалось.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 26.11.2010, 14:29 | Сообщение # 3 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я так думаю, если можно на стене то почему нельзя на 0,5м от стены? Или это как прокладка газопроводов по стене здания - по стене нельзя (категория В) а на 0,5м от стены по опорам - можно?
|
|
|
|
maximys99 | Дата: Пятница, 26.11.2010, 14:34 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (John) об охранной зоне - это не СНиП, а правила охраны сетей, и им пофиг у стены или на стене...
|
|
|
|