Вторник, 26.11.2024, 21:43
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Пересечение теплотрассы с газопроводом
luxemburgДата: Пятница, 10.12.2010, 15:50 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
100% стальных подземных газопроводов должны быть защищены катодным током. Когда в вашем варианте предлагается обойти теплотрассу надземной "петлей" - возможен сход защитного тока через металлические опоры на землю - а это нерациональный расход э/энергии. Именно поэтому вам и предлагается сделать так, чтобы и цепь защитного тока не нарушалась и исключить неэффективное расходование э/э => путем установки ИФС в местах выхода и входа под землю - для сохранения э/э, а подземные части соединить проводником, чтобы не нарушалась цепь защитного контура. Зароете вы эту стальную и изолированную полосу под землю, проложите рядом с трубой в виде кабельной перемычки - решайте сами.
Возможен и третий вариант -> без установки фланцев - достаточно изолировать металлическую трубу от опор диэлектрическими подкладками (избежать схода тока на землю а цепь будет работать по самой трубе).
 
 
LevaKДата: Пятница, 10.12.2010, 16:53 | Сообщение # 17
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Eugen_o84)
Эта полоса должна быть в земле? А если у меня надземная петля 6м? то иэта перемычка должна быть такая длиннная?

Для ЭХЗ все равно как Вы соедините подземные участки газопровода между собой, главное чтобы все подземные участки были под напряжением не было контакта с землей. Можно ложить стальную полосу изолированную так же как и газопровод в землю, можно приварить ухо к газовой трубе и присоединить кабель, можно использовать надземный газопровод изолировав его от опор (не лучший вариант). В любом случае металлические части, находящиеся под напряжением ЭХЗ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ КОНТАКТА С ЗЕМЛЕЙ.
Подробности см. серию 5.905-17.07


Сообщение отредактировал LevaK - Пятница, 10.12.2010, 16:54
 
 
luxemburgДата: Пятница, 10.12.2010, 17:33 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Кабельный вариант выше земли, равно как и безфланцевая прокладка небезопасны с точки зрения электробезопасности - при прикосновении рукой возможны электротравмы из-за замыкания через тело человека на землю. А сила тока в защитных контурах может доходить до 10-15 а иногда и больше АМПЕР!!!!
 


LevaKДата: Пятница, 10.12.2010, 19:15 | Сообщение # 19
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (luxemburg)
А сила тока в защитных контурах может доходить до 10-15 а иногда и больше АМПЕР!!!!

При этом напряжение на выходе катодной станции ОЧЕНЬ РЕДКО превышает 48В.
Сопротивление тела человека около 20000 Ом=20кОм. (только что померил тестером послюнявив пальцы и взявшись за щупы).
При напряжении 48 В через тело человека будет проходить ток величиной 48/20000=0,0024А=2,4мА.
Это вполне безопасний ток.

В случае кабельной электроперемычки ее укладывают в землю, хотя были случаи кода я ее прокладывал по стене здания от стояка до стояка (транзит газопровода по зданию).

 
 
vladimirbarДата: Пятница, 20.03.2015, 08:41 | Сообщение # 20
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, пожалуйста, можно ли проложить надземный газопровод по стойкам надземной теплотрассы, параллельно с теплотрассой и на каком расстоянии. Если нет то напишите пункт. Заранее спасибо!
 
 
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 20.03.2015, 09:16 | Сообщение # 21
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата vladimirbar ()
Подскажите, пожалуйста, можно ли проложить надземный газопровод по стойкам надземной теплотрассы, параллельно с теплотрассой и на каком расстоянии. Если нет то напишите пункт. Заранее спасибо!

Если стойки теплотрассы понесут нагрузку от газопровода - то никаких проблем, ведь теплотрасса в изоляции!

А для определения расстояний, пользоваться можно: Приложение № 9 к Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. № 784
 


vladimirbarДата: Пятница, 20.03.2015, 14:08 | Сообщение # 22
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!
 
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz