luxemburg | Дата: Пятница, 19.11.2010, 20:41 | Сообщение # 31 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Формулировки из правил = эт конечно хорошо, но из них не всегда ясен и очевиден принцип. А принципиальная разница между ГРП и ГРУ в том, что: ГРП всегда размещается СНАРУЖИ (по отношению к газифицируемым помещениям) ГРУ должен размещаться всегда ВНУТРИ того же помещения, где стоят горелки, либо в смежном, но воздушное пространство должно быть общим. (Запрещается отгораживать ГРУ плотными дверьми и перегородками). *** при скоплении газа в замкнутом помещении, после открывания двери - возможно за счет тяги поступление газовоздушной смеси к горелке и взрыв в топке. Если газовое оборудование закрыто от посторонних сеткой или решеткой - накопления значительного обьема газа не происходит, а то, что может выходить при утечке - сгорает без хлопков. Именно по этой причине и появилось требование убрать сплошные дверцы с их заменой на сетку Рабица или ажурную решетку. Второе отличие в назначении: ГРП может обеспечивать газом несколько категорий потребителей (пром, быт, комбыт) - в силу стандартного давления на газовых приборах (плита в заводской столовой, ВПГ в аптеке или котел в частном доме...). ГРУ предназначен для подачи газа нужного давления ТОЛЬКО на горелки агрегатов, котлов или печей, совместно с которыми установлен. Отсюда вытекает ограничение - Запрещается подключение дополнительных приборов к газороводам ГРУ (несовпадение давления пром. горелок и прочих аппаратов)
|
|
|
|
Eugen_o84 | Дата: Пятница, 28.01.2011, 17:36 | Сообщение # 32 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да газ легче воздуха и труба будет сама висеть....
|
|
|
|