СИП и ГРПШ
bva9Дата: Понедельник, 25.10.2010, 09:45 | Сообщение # 16
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: rudnui
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Растыка,
Согласно таблице, выходит все таки пропорция (с погрешностью)...Спасибо!
 
 
LevaKДата: Понедельник, 25.10.2010, 13:31 | Сообщение # 17
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У каждого регулятора своя характеристика.
Посмотрите на РДГБ-6, какая там пропорция...
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 25.10.2010, 13:47 | Сообщение # 18
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я лично не за что не ручаюсь! Я всего лишь дал почву для размышлений.... А регулятор и впрямь интересный...
 


bva9Дата: Вторник, 26.10.2010, 07:22 | Сообщение # 19
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: rudnui
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
LevaK,
считаю, что это единичный случай! Да и в целом не ходовой регулятор....6 м3/ч смех и только dry
 
 
zorik2Дата: Вторник, 26.10.2010, 08:38 | Сообщение # 20
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bva9, Если Вы хотите больше узнать теорию работы и выбора газовых регуляторов, рекомендую очень хорошую книгу И.А. Шур "Газорегуляторные пункты и установки", которая есть на сайте в разделе каталог документации. Не надо обобщать частные случаи и на основании их делать выводы.
 
 
bva9Дата: Вторник, 26.10.2010, 09:08 | Сообщение # 21
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: rudnui
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (zorik2)
Не надо обобщать частные случаи и на основании их делать выводы.

Я не обобщал, только ссылался на таблицу...где явно видна пропорция, как я уже и писал с погрешностью! Если под рукой нет этой таблицы, то можно приблизительно подсчитать пропускную способность регулятора (я имею ввиду в полевых условиях)...
За книжку отдельное спасибо!

 


АбитуриентДата: Среда, 14.11.2012, 10:50 | Сообщение # 22
Группа: Абитуриент





Подскажите пожалуйста. есть ли нормы расположения ГРПШ от территории детского сада?
 
 
VorbeiДата: Среда, 14.11.2012, 12:31 | Сообщение # 23
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Почитайте п. 6.2.2 и таб. 5 СП 62.13330.2011, больше никаких ограничений нет.
 
 