Воскресенье, 24.11.2024, 13:41
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Схема ГРУ с регуляторами MADAS FRG-2MB
rubenДата: Суббота, 09.10.2010, 16:23 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как бы два отдельных вопроса:
1. Перед котлом установлен стабилизатор давления газа MADAS (0,6 Bar - 20 mBar) без сбросного и запорного устройства. На входе установлен клапан-отсекатель по сигналу с щита общей сигнализации котельной. Допускается ли не устанавливать ПСК на газопроводе перед котлом
2. Как вариант рассматривается установка регулятора MADAS FRG-2MB со встроенными ПСК и ПЗК. Достаточна ли установка одного такого регулятора перед котлом без ПСК и ПЗК.
Спасибо


ruben
 
 
luxemburgДата: Суббота, 09.10.2010, 18:19 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На мой взгляд, так мухи-отдельно, котлеты тоже. Из возможных вариантов - выйдет из строя стабилизатор или будет заменен на простой, без клапанов - к кому предьявлять претензии??
Или = Гаси свет, сливай воду?? surprised
В такой ситуации нужно ОЧЕНЬ внимательно читать правила - буквально дословно и побуквенно и соблюдать то, ЧТО написано.


Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 09.10.2010, 18:23
 
 
StaGДата: Понедельник, 11.10.2010, 17:29 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ruben, Открываете ДБН В.2.5-20-2001 и вот оно счастье...

5.33 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ следует предусматривать установку: фильтра, ПЗК, регуляторов давления газа, ПСК, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов (далее - КИП), приборов учета расхода газа при не-обходимости, а также устройство обводных газопроводов (байпасов). Установку счетчиков для учета расхода газа следует выполнять согласно паспортам и рекомендациям заводов-изготовителей.
При применении комбинированных регуляторов давления, в конструкции которых предусмотрен ПСК и ПЗК, установка дополнительных ПСК и ПЗК не требуется.
Допускается не предусматривать установку ПЗК в ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ промышленных предприятий, если по условиям производства не допускаются перерывы в подаче газа. В этих случаях необходимо устройство сигнали-зации о повышении или понижении давления газа сверх допустимых пределов.
Допускается не предусматривать установку фильтра в ГРУ, если подача газа на предприятие осуществляется через ГРП, ГРПБ, ШРП и протяженность газопроводов от них до ГРУ не превышает 1000 м.
Для ГРП и ГРПБ с входным давлением газа свыше 0,6 МПа и пропускной способностью более 5000 м3/ч вме-сто байпаса следует предусматривать устройство дополнительной резервной линии редуцирования.

 


NikoTaraДата: Среда, 12.10.2022, 10:15 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Рио-де-Жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пытаюсь создать тему но надо три сообщения. Это первое
Не взводится (не фиксируется) ПЗК р-тора MADAS RG/2MBZ DN65
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz