Alexey_K | Дата: Вторник, 28.09.2010, 15:43 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Брест Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть полиэтиленовая труба 63 внутренний диаметр 50мм. Давление газа 3 кг . После ГРП стоит котельная в ней горелка на 350 кВт. Расход газа на грелку 34 м3/ч.Могу ли я продлить эту трубу поставить еще один ГРП, после которого будет давление 30 кПа, агарегат с расходом в 340м3/час. Позволит ли труба пропускать необходимое мне количество газа? Если можно то подскажите метод расчета! Зараннее благодарен.
|
|
|
|
jproekt | Дата: Среда, 29.09.2010, 09:11 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Главным критерием при расчете диаметра газопровода является потеря давления, считается по СП 42-101-2003
Понравилось сообщение - плюсуй в репутацию!
|
|
|
|