Расстояние?
gasparДата: Понедельник, 08.07.2024, 18:53 | Сообщение # 91
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Galsky ()
Руководствуемся п.5.1.8 СП 62.13330.2011 с Изм. №4?
Приветствую коллега.
Да, всё верно. Что вас смущает? Но дополнительно на выносках не мешает на фасаде прописать что окна не открывающиеся.

PS: посмотрел вашу картинку возникло пару вопросов:
1. Если цокольный ввод (выход) их земли с вертикальным переходником (НС)  ПЭ/СТ то почему у вас нет компенсатора?
2. Если в грунте подводится сталь - то после крана на цокольном вводе следует установить ИС  или ИФС
 
 
GalskyДата: Вторник, 09.07.2024, 09:54 | Сообщение # 92
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 40%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Да, всё верно. Что вас смущает?

У меня будет меньше 1м от окна до крана, а других адекватных выходов на фасаде вблизи котельной не придумать.
Думал мало ли, для неоткрывающихся окон расстояние можно сократить

Цитата gaspar ()
1. Если цокольный ввод (выход) их земли с вертикальным переходником (НС)  ПЭ/СТ то почему у вас нет компенсатора?

Цоколь Г-образный, с горизонтальным переходником

Цитата gaspar ()
2. Если в грунте подводится сталь - то после крана на цокольном вводе следует установить ИС  или ИФС

Подводится полиэтилен, ставлю КШИ
 
 
Ian490Дата: Четверг, 08.08.2024, 12:33 | Сообщение # 93
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, подскажите расстояние от теплогенератора с закрытой камерой сгорания и открытой до дверного проема, регламентировано ли оно? Приложил замечания технического надзора, кому интересно, посмотрите.
Прикрепления: 0557754.jpg (93.1 Kb)


Сообщение отредактировал Ian490 - Четверг, 08.08.2024, 13:15
 


gasparДата: Четверг, 08.08.2024, 22:10 | Сообщение # 94
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ian490 ()
Добрый день, подскажите расстояние от теплогенератора с закрытой камерой сгорания и открытой до дверного проема, регламентировано ли оно? Приложил замечания технического надзора, кому интересно, посмотрите.
Да нет таких требований. Может в паспорте на котел что-то прописано
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 14.08.2024, 15:16 | Сообщение # 95
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ian490 ()
Добрый день, подскажите расстояние от теплогенератора с закрытой камерой сгорания и открытой до дверного проема, регламентировано ли оно? Приложил замечания технического надзора, кому интересно, посмотрите.

Добрый день. Его замечание еще бы перевести, а то как врач пишет. Он про ГОСТ 2.304 не знает? Нужно посмотреть по проходу (ширина эвакуационного выхода) и инструкции по эксплуатации на котел сколько места нужно перед топкой, как GASPAR написал
 
 