Абитуриент | Дата: Суббота, 14.08.2010, 21:12 | Сообщение # 1 |
Группа: Абитуриент
| Доброго всем дня! Проектирую сейчас паровую котельную, опыта в этом нет, прошу совета! Котел на 3 тонны в час. Как подсчитать количество конденсата, диаметр конденсатопровода, температуру конденсата и количество подпиточной воды - это нужно для подбора теплообменника, через который подпиточная вода будет нагреваться от конденсата. Помогите пожалуйста!!!
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 09:28 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. Зарегистрируйтесь на форуме, пожалуйста, для получения более полных ответов. 2. Старайтесь задавать конкретный вопрос а не во общем, никто на форуме не будет расписывать все возможные случаи, для этого есть справочники. 3. Вообще это сайт по газоснабжению, у тепло- механиков(котельщиков) есть много сайтов, хотя и здесь, мы всем сообществом, Вам с удовольствием поможем. 4. Попробуйте вначале почитать справочную литературу, по заданной Вами теме, чтоб конкретизировать свой вопрос. Вот ссылка на литературу на этом сайте http://proekt-gaz.ru/load/4/ Вот ссылка на сайты где есть литература по котельным установкам: http://mega-watt.ru/index.htm http://www.03-ts.ru/ http://www.teplota.org.ua/program http://ingener.ucoz.org/
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 15.08.2010, 10:13 |
|
|
|