Кран Балломакс КШГ 79.112.200 с редуктором под ковер
|
|
| rus-m87 | Дата: Пятница, 06.03.2026, 13:19 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Коллеги добрый день. Помогите пожалуйста со следующим вопросом. Подземные краны Балломакс КШГ 79.112.200 изготавливаются с редуктором. Ранее такие краны закладывали под люк (из-за размеров редуктора). Сейчас Заказчик просит установить такой кран под ковер. Какого размера нужен ковер подскажите пожалуйста, есть ли может какой чертеж установки такого крана с редуктором под ковер именно? Буду благодарен если кто-то поделится.
|
| |
|
|
| gaspar | Дата: Воскресенье, 08.03.2026, 09:51 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3674
Репутация: 293
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Коллега приветствую. Размер ковера определяйте сами как проектировщик исходя из размеров редуктора и порядка его управления. Но скажу сразу, что в эксплуатации шаровые краны ну очень проблемные. Через некоторое время от внутренней грязи в газопроводе механизм тупо клинит. Потому не ставим их уже давно. Рассмотрите задвижки, например Росгаз или АVK. Например Росгаз имеют конструкцию незамерзающего штока и до диаметра DN500 спокойной открываются штоками управления для которых хватает классического ковера диаметром 273 мм
|
| |
|
|
| rus-m87 | Дата: Воскресенье, 08.03.2026, 17:00 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Уфа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Понял, спасибо.
|
| |
|
|