Растыка | Дата: Пятница, 09.07.2010, 08:21 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста: в котельной четыре котла, после ввода газопровода в здание установлен счетчик для коммерческого учета расхода газа, необходимо ли устанавливать перед каждым котлом счетчик для технологического учета расхода газа? Если да, то в какой нормативке это прописано? Если нет, то на что можно сослаться для подтверждения ненадобности сия ударожания объекта? Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Растыка - Пятница, 09.07.2010, 08:21 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 09:30 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приложение 2 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 16.12.2002 N 448 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕННОСТИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОУТИЛИЗИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, УЧЕТА ВЫРАБОТКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 1.2. Приборами для обеспечения измерений: - расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3 в час); - расхода воды через котел (кроме котлов с температурой воды ниже 115 град. С); Проверьте действует в настоящее время. Это ссылка где можно скачать нормативку http://www.businesspravo.ru/Docum....10.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 09.07.2010, 09:32 |
|
|
|
Растыка | Дата: Пятница, 09.07.2010, 10:25 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Огромное спасибо!
|
|
|
|
Tasya | Дата: Вторник, 27.04.2021, 08:19 | Сообщение # 4 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! подскажите, актуальна ли еще установка счетчиков перед каждым котлом? Что то не нахожу обязующие нормы
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 27.04.2021, 08:38 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Производительность котла? https://ppt.ru/docs/prikaz/minenergo/n-448-54248/pril-2 приложение 2
|
|
|
|
Tasya | Дата: Вторник, 27.04.2021, 09:25 | Сообщение # 6 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Котельная 2,0 мВт, количества котлов пока нетЦитата zorik2 ( ) Производительность котла?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 27.04.2021, 09:42 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В постановлении написано 1.2. Приборами для обеспечения измерений:- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3 в час);- расхода воды через котел (кроме котлов с температурой воды ниже 115 град. С);
|
|
|
|
Tasya | Дата: Вторник, 27.04.2021, 11:37 | Сообщение # 8 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) В постановлении написано 1.2. Приборами для обеспечения измерений:- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3 в час);- расхода воды через котел (кроме котлов с температурой воды ниже 115 град. С); Т.е., если расход газа на котел больше 40 м3/ч покотловой учет обязателен, получается? просто встречаются проекты на котельные с большим расходом газа без покотлового учета.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 27.04.2021, 15:32 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| И такое возможно, но тогда ставят перед рамкой горелки катушку для узла учета. И если надо технологические или наладочный работы устанавливают узел учета для этих работ, после окончания опять устанавливают катушку. Это позволяет с экономить на узлах учета если много котлов.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 27.04.2021, 15:34 |
|
|
|