NetstroiДата: Среда, 08.10.2008, 14:38 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Николаев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Имеем 3-х ком. квартиру переоборудованною под парикмахерскую. Вообще планируется установка 4-х ковекторов.. прокладка г-да к ним очень геморойна..
идеальным вариантом было бы туда поставить турбинированный двухконтурник... но проблема с обособленным помещением, на том месте где была кухня сейчас подсобка (отвеч. всем требованиям под котел)
Впринцыпе в проекте можно написать что это отопительная. и поставить туда котел, согласовать и пройти экспер. не проблема... проблемы могут возникнуть при сдаче г-да в эксплоатацию

Как вообще у Вас решаются такого рода вопросы??


Админ сайта netstroi.ru

Сообщение отредактировал Netstroi - Среда, 08.10.2008, 15:36
 
 
alusДата: Среда, 08.10.2008, 16:29 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Оставте старое название кухня и все проблемы. Тем более, что она отвечает всем требованиям (вентканал, форточка, площадь).
 
 
NetstroiДата: Среда, 08.10.2008, 17:35 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город: Николаев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
по тех. паспорту это помещение проходит как подсобка... я ж говорю согласовать проект с котлом не проблема ..проблема здать в эксплоатацию .
меня интересует вопрос как в других городах решают проблему с обособленными помещениями под котел.... когда возможности выделить или отделить нет... но есть помещение полность отвечающее требованиям но там например, фактически находится "комната персонала"...
даже если брать с точки зрения безопасности.. то намного безопасней поставить один котел в одной комнате, чем газифицировать все помещения и ставить там конвектора..


Админ сайта netstroi.ru
 


alusДата: Четверг, 09.10.2008, 10:20 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ваш случай по ДБН.
6.54....Во встроенные в жилые здания и пристроенные к ним помещения, предприятий обществен-ного питания, торговли, бытового обслуживания населения, помещения учреждений, аптек, амбулаторий, фельдшерско-акушерские пункты с возможным пребыванием в них менее 50 человек допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования в обособленных помещениях, отвечающих требованиям 6.40.

6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.

Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 7,5
более 30 до 60 13,5
более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0

Делал отопление художественных мастерсих, однозначно требовали обособленное помещение. У Вас подсобка - это обособленное помещение. Ставить котел можно, дело лишь в названии помещения. Доказывайте, что в подсобке можно установить, нигде не сказано об обратном. В подсобке храняться швабра да ведро, они не влияют на категорию обособленного помещения.

 
 
mosk25Дата: Вторник, 11.09.2012, 00:59 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
как в ЭТЦ при экспертизе простого ком. быта сказали (31кВт, встроенная топочная по АП) "Обособленное - значит либо сразу на улицу, либо коридор (аварийный маршрут)-улица". никаким боком не проходная.
У меня топочная была отделена от улицы как коридором так и холлом. зарубили. пришлось убирать дверь в коридор, делать прямотоком выход на улицу.
 
 