Воскресенье, 24.11.2024, 17:59
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 12 из 12
  • «
  • 1
  • 2
  • 10
  • 11
  • 12
Коаксиальный дымоход.
zorik2Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 13:35 | Сообщение # 166
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата NeroForte ()
В том же руководстве пользователя настенного газового котла Navien Deluxe (в моем случае 16K) указано, что конечный участок дымоотводящей трубы должен располагаться на расстоянии не менее 600 мм от окон, дверей и вентиляционных отверстий. Этот пункт разве тоже рекомендуемый?
Да, руководство завода то же рекомендуемое, в этом случае принимается по более жестким требованиям  по нормам или по заводским рекомендациям. Может это расстояние завод обусловил исходя из опытных исследований. Два отвода снаружи не рекомендую, вероятность что замерзнет очень большая. Дайте картинку плана, как котел установлен внутри помещения.
 
 
NeroForteДата: Воскресенье, 20.12.2020, 14:11 | Сообщение # 167
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, прикрепил план.
Прикрепления: 2993745.png (14.2 Kb)
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 17:07 | Сообщение # 168
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Провести дымоотвод через санузел хозяин не хочет?
 


NeroForteДата: Воскресенье, 20.12.2020, 17:32 | Сообщение # 169
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, вот так, как во вновь прикрепленном мной плане? А что, как вариант. А ничего, что в этом санузле нет ни окна, ни какой-либо естественной вентиляции? Мало ли какая-нибудь негерметичность...
Если честно пока не предлагал ему данный вариант. Просто в таком случае другого варианта я не вижу. Я же правильно понимаю, что даже если сделать окно глухим и оставить все как есть, то такой вариант не пройдет?
Прикрепления: 8385306.png (18.0 Kb)
 
 
gasparДата: Воскресенье, 20.12.2020, 17:36 | Сообщение # 170
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата NeroForte ()
Нужно ли делать окно глухим (неоткрывающимся)
Как вариант. С другой стороны - дом частный. Европакет в основном всегда плотно закрыт - ну не враг же хозяин себе открывать его, зная что рядом котел и за стеной окончание дымоотвода?  И особенноо зимой. А летом котел работает только га ГВС как правило - соответственно очень редко. Плохо у хозяина  с памятью ?- снимите рукоятку с окна.  Поставьте сигнализатор по угарному газу  в конце концов
А на фото - расстояние поболее будет если по радиусу брать. А учитывая что коаксиал выше зоны окна - то риск попадания в него угарного газа сведен к минимуму
Я не призываю игнорировать нормы или рекомендации изготовителя, но есть частные случаи, ваш входит в это число. Не тот случай где возможно попадание в помещение опасных концентраций монооксида
Другое дело если бы дом - дом многоквартирный

Добавлено (20.12.2020, 17:41)
---------------------------------------------
Цитата zorik2 ()
Провести дымоотвод через санузел хозяин не хочет?
Уважаемый zorik2, вроде в СП 402.1325800 введен запрет на такой транзит


Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 20.12.2020, 17:43
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 17:47 | Сообщение # 171
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Прислушайтесь к совету ув. gaspar, если есть возможность сделать как он предлагает.
Я бы сделал от котла внутреннею стену пересек под 45 град перед наружной стеной поставил еще отвод под 45 град и наружную стену прошел по углом 90 град. Получается 1 отвод под 90 град, всё как завод рекомендует. В санузле можно сделать подшивной вентилируемый потолок в месте прохода, что бы скрыть дымоотвод.

Да, просмотрел в СП 42-101-2003  этого небыло, скопи пастели творчески.  СП 402.13325800.2018  Г.23 Не допускается прокладывать дымоходы и дымоотводы через жилые помещения, ванные комнаты и санитарные узлы.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.12.2020, 08:35
 


NeroForteДата: Воскресенье, 20.12.2020, 20:59 | Сообщение # 172
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ув. gaspar, ув. zorik2, как всегда огромное Вам спасибо за дельные и опытные советы по данному вопросу. Обязательно приму их во внимание как сейчас и так и в будущем.
 
 
NeroForteДата: Четверг, 07.10.2021, 19:34 | Сообщение # 173
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Наткнулся в интернете на эти фотографии. Кто-нибудь из здесь присутствующих сталкивался в жизни с таким расположением коаксиальных дымоходов?
И допускается ли вообще таким образом монтировать такие дымоходы? Будет ли он правильно работать при таком расположении? В паспортах/инструкциях ничего подобного не нашёл.

Прикрепления: 9312803.jpg (1002.1 Kb) · 6698683.jpg (1.17 Mb)
 
 
ДиманчоДата: Пятница, 08.10.2021, 08:38 | Сообщение # 174
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Судя по всему на  фото слева два колена выполнены для того, чтобы высоту вывода коаксиалки сделать не менее 2м, при этом окно на 1-м этаже на достаточном расстоянии от трубы. И уклон трубы при такой схеме должен быть в сторону котла. А на фото справа монтаж не выдерживает никакой критики, нормативные требования не соблюдаются вовсе (высота менее 2м, до оконного проема менее 0,5м), при расположении фасада с наветренной стороны продукты сгорания попадут в жилое помещение через открывающуюся фрамугу.

Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 08.10.2021, 15:13
 


NeroForteДата: Вторник, 12.10.2021, 20:58 | Сообщение # 175
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Диманчо, ну да, понятно, что пытались выдержать определенные нормативные расстояния. Но я хотел бы узнать касательно его работы.
Вы вот, например, проектировали не просто горизонтальный или вертикальный, а что-то подобное?
 
 
EBrEH1990Дата: Среда, 13.10.2021, 09:59 | Сообщение # 176
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 3
Город: Сальск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Видел у разных производителей рекомендации по этому поводу.
Если коротко, то всё зависит от диаметра коаксиалки. Грубо говоря допускается определенная протяженность этих дымоходов, отдельно для 60/100 и 80/125, каждое колено дополнительно от этой протяженности "съедает" какое-то расстояние. Для 60/100 обычно допускается не более 2-х колен.
Раньше такие рекомендации давали в паспортах заводы-изготовители, сейчас не знаю.
Если делать 3 колена от обычного бытового котла, лучше сделать или раздельное дымоудаление (и думать как быть с конденсатом) или перейти на коаксиальный дымоход 80/125. А так да, так делают.
 
 
  • Страница 12 из 12
  • «
  • 1
  • 2
  • 10
  • 11
  • 12