Требования к контуру защитного заземления внутри ГРП
MrAndruxaДата: Суббота, 26.06.2010, 22:24 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите господа Где отражены требования к контуру защитного заземления внутри ГРП. В каких случаях необходим этот контур, какого сечения, куда подсоединяется (приваривается к газопроводу?). В каких случаях можно не предусматривать.
 
 
luxemburgДата: Воскресенье, 27.06.2010, 23:49 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ПУЭ

7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47.

7.3.137. В электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники допускается прокладывать как в общей оболочке с фазными, так и отдельно от них.

Магистрали заземления должны быть присоединены к заземлителям в двух или более разных местах и по возможности с противоположных концов помещения.

7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, спальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.