спецы выручите пожалуйста
|
|
kuznec | Дата: Четверг, 24.06.2010, 22:06 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Almaaty Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спецы выручите пожалуйста, тема такая: Аргон с испарительной установки (труба 20мм) выходит 9,5 атм., через 20 метров заходит в установку автоматической подачи аргона в камеры (количество 3шт.), но на входе почему то при открытом кране ввода в установку показывает только 3 атм., говорят разработчики надо минимум 7-8 атм. должно быть, типа вы трубу не ту поставили, может мне компрессор какой нибудь поставить, или трубу большего диаметра поставить всё таки.
|
|
|
|
StaG | Дата: Пятница, 25.06.2010, 09:09 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Никаких компрессоров ставить не надо. Какая производительность установки?
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 25.06.2010, 09:16 |
|
|
|
kuznec | Дата: Пятница, 25.06.2010, 16:22 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Almaaty Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 150 метров кубических в час
|
|
|
|
StaG | Дата: Пятница, 25.06.2010, 17:01 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Диаметр в притык, но все равно чисто на трение больше 1 атмосферы теряться не должно по идее. Потери просчитывали?
|
|
|
|
kuznec | Дата: Пятница, 25.06.2010, 17:14 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Almaaty Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| да нет кто считал, так поставили, а вот мы теперь ищем решение, то ли трубу увеличивать, то ли вторую тянуть рядом, то ли сказать шефу всё выкинуть и купить новое, мы не профи, нам машину обслуживать,
|
|
|
|
StaG | Дата: Пятница, 25.06.2010, 21:36 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Конечно самім простым решением будет увеличение диаметра, но ситуация все же странная. На всякий случай проконсультируйтесь у проектировщиков, которые вам систему рисовали.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 25.06.2010, 22:04 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ресивер есть на криогенной установки ?
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Суббота, 26.06.2010, 00:21 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Иногда причина бывает совсем не в ошибках расчета а в неграмотном выполнении работ. Проверьте размер окна в месте врезки - возможно там сделано слишком маленькое отверстие - иногда неопытные или неграмотные сварщики проделают дырочку с палец - и довольны. Им лишь бы потом легче было трубу обварить в месте присоединения. А вы потом себе "мозг выносите" - что , почему и кто виноват. На профессиональном жаргоне такие врезки (пардон) - целками называют
|
|
|
|