Объединение продувочного трубопровода
FISДата: Среда, 16.06.2010, 14:06 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: г. Кемерово
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Возник следующий вопрос разрешается ли объединять продувочный трубопровод с трубопроводом контроля герметичности двойного магнитного клапана горелки. Прилагаю схему.
Прикрепления: 3574787.pdf (930.0 Kb)
 
 
StaGДата: Среда, 16.06.2010, 14:33 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Насколько я знаю, напрямую это не запрещается. Я бы перед блоком горелок после свечи поставил бы ручной запорный орган
 
 
luxemburgДата: Среда, 16.06.2010, 16:53 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

СП 42-101-2003
ЗАО «ПОЛИМЕРГАЗ»

Quote
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.
Диаметр продувочного газопровода следует принимать не менее 20 мм.
Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м по вертикали.
После отключающего устройства на продувочном трубопроводе предусматривают штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.
Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.

В то же время согласно ПБ_12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления:
7. Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных
7.38. Объединение продувочных газопроводов с трубопроводами безопасности, а также продувочных газопроводов от участков, разделенных заглушками или регулирующими клапанами, не допускается.

Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 16.06.2010, 17:14
 


FISДата: Четверг, 17.06.2010, 04:41 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: г. Кемерово
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все верно согласно ПБ_12-529-03 п. 7.38 не допускается.
Но раздел 7. Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых станций с единичной мощностью более 420 ГДж/ч выходит, что для котельные меньшей мощности не запрещается.
Других требований нормативной документации я не нашел.
 
 
MAPДата: Четверг, 17.06.2010, 07:58 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 2
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (FIS)
Но раздел 7. Особые требования

Верно. Ключевое слово - особые. В обычной котельной это допустимо. На практике такие решения применялись и спокойно проходили через РТН. и ГИСН.