Соединения газопроводов и арматуры
stessi2006Дата: Среда, 16.06.2010, 10:59 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Где прописано то, какое соединение (резьбовое, фланцевое, сварное) должно быть у газопровода с арматурой? Зависит ли это от категории газопровода, диаметра?
 
 
StaGДата: Среда, 16.06.2010, 11:55 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Соединение газопровода с арматурой можно применять и резьбовое и фланцевое и сварное. Давление на это особо не влияет (резьбовые соединительные детали держат до 16 кг, фланцевые до 25). Для резьбовых соединений имеется ограничение по диаметру (до 100 мм). Фланцевые соединения более удобны при монтаже и эксплуатации, но на маленькие диаметры трудно найти фланцы и арматуру. В целом на диаметры 50 и выше лучше применять фланцы, на малые диаметры резьбу. Сварные - личное дело каждого, лично я стараюсь не использовать
 
 
stessi2006Дата: Четверг, 17.06.2010, 14:58 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Cпасибо за подробный ответ)
 