| Здравствуйте! Необходима помощь в подборе датчика перепада давления, правильно ли я считаю?
Ситуация такая, есть вихревой счетчик ИРВИС и Турбулизатор-У (DN50). По требованию ГОСТ Р 8.740 (п.9.3.1.1) нужно установить перепадник, при этом относительная расширенная неопределенность не должна превышать 5%.
Из РЭ на счетчик я рассчитал перепад (скрин из РЭ прикрепил), получил Р=355,86 Па. Исходные данные: Q=297.2 (макс ст.м3) Т=+25С (298,15К) Рабс.=0,548659 МПа р=0,6965 кг/м3
В соответствии с ГОСТ Р 8.740 (п.9.3.1.1) ВПИ средства измерения надо выбирать максимально близко к 1,5 х Р => 533,79 Па.
Я беру например РАСКО ДСП-80В 1,0 кПа (предел допускаемой основной погрешности 1,5%). При таких характеристиках СИ получаю погрешность 4,22%, что удовлетворяет условиям не более 5%. При этом считаю в каком диапазоне рабочих расходов можно измерять перепад с максимальной погрешностью 5% и получаю от 272,88 м3/ч до 297,2 м3/ч.
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 19.10.2023, 19:30 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Почему не ввести формулу в excel и наслаждаться результатом любых экспериментов?)
|
|
|
|
xpamob | Дата: Четверг, 19.10.2023, 19:35 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: ГазоБУРГ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Все так и есть, формулы все в exel и заведены, вопрос в правильности рассуждении и правильности расчетов и правильности подобранного перепадника
|
|
|
|