Цитата Dmitry23 (
)
Пообщался с одним подрядчиком, он сказал что цоколь можно вывести только на углу дома и поверху тянуть уже в котельную.
День добрый.
Подрядчик либо некопенгаген (некомпетентен) либо хочет с вас дополнительную оплату за доп.объемы . Подвести трубу можно к любой части здания. По сути единственное ограничение - выдержать нормативное расстояние (0,5 метра для газопровода низкого давления и 1,0 метр - для среднего) от открывающихся оконных и дверных проёмов до крана на газопроводе. При этом подведение наружного газопровода к дому должно быть под прямым углом.
На утверждение что установка цокольного газового ввода возможна только на угол, задайте вопрос - а почему тогда к многоквартирным домам подводят часто к каждому подъезду?