Воскресенье, 24.11.2024, 10:48
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Эсткада в охр. зоне грпб
fntkДата: Четверг, 08.06.2023, 12:30 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Старый Оскол
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите устанавливается ГРПБ, в охранной зоне идет эстакада с кабелем 6кв достаточно ли выдержать расстояние в 1.5 высоты опоры от эстакады до ГРПБ или есть другие нормы
 
 
gasparДата: Четверг, 08.06.2023, 23:17 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fntk ()
Подскажите устанавливается ГРПБ, в охранной зоне идет эстакада с кабелем 6кв достаточно ли выдержать расстояние в 1.5 высоты опоры от эстакады до ГРПБ или есть другие нормы
эстакада - сооружение. Необходимо выдержать 10 метров. Если пропускная способность ГРПБ до 10000 , можно до 7 метров. 1,5 высоты опоры - до ВЛ принимают, эстакада не ВЛ
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz