ГРПШ-25.Нет индикатора загрязненности на фильтре
|
|
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 18:01 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день
Заказчик закупил ГРПШ-25 в составе которого фильтр газовый ФН-3/4 6.1 "ТермоБрест" и регулятор давления RF-25L (схема во вложении). На фильтре нет индикаторов перепада давления или датчиков загрязненности. По СП 62.13330, п. 6.5.9 фильтры должны иметь устройства определения перепада давления в них, характеризующие степень засоренности при максимальном расходе газа. Корпус ГРПШ маленький, никакой датчик туда уже не влезет (фото во вложении).
Вопрос: если поставить два манометра до и после ГРПШ (регулятор попадет между ними) сойдет ли это за выполнение п.6.5.9?
|
|
|
|
maximys99 | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 23:16 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата ЛСП2 ( ) Вопрос: если поставить два манометра до и после ГРПШ (регулятор попадет между ними) сойдет ли это за выполнение п.6.5.9? ну и какой перепад на фильтре будет? не сойдет, конечно. другой вопрос - зачем Вам это? у Вас же не ПРГ. импульсов и свечей там тоже нет - Вы же не пытаетесь их впихнуть. или пытаетесь.....?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 23:22 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую коллега ГОСТ 34011-2016 пункт 4.5.6.3 В конструкции устройства очистки газа должно быть предусмотрено устройство, характеризующее уровень засоренности фильтрующего элемента и фиксирующее значение перепада давления на фильтре (фильтрующем элементе) при максимальном расходе газа. В ГРПШ пропускной способностью до 50 м3/ч перепад давления газа может замеряться переносными приборами Ссылка на этот ГОСТ идет первой строкой в сертификате Газсерт, выданный компании Экс-Форма. В конструкции ГРПШ-25 есть манометр на входе и штуцер для подключения водяного манометра на "низкой стороне"
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 31.10.2022, 23:24 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 01.11.2022, 10:17 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем доброго здоровья! ГОСТ 34670-2020 п.7.9 Фильтры оборудуют техническими устройствами, позволяющими определять максимальное фактическое значение перепада давления, при этом допустимый перепад давления газа на фильтрующем элементе принимают в соответствии с эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя. В ГРПШ пропускной способностью до 50 м3/ч допускается не устанавливать фильтр при наличии: - фильтрующего элемента (без замера перепада давления), встроенного в регулятор давления:- фильтра с очисткой до 80 мкм в ПРГ установленном перед рассматриваемым ГРПШ ГОСТ34741-2021 п. 8.2.3 Периодичность проведения технического осмотра ПРГ. не оснащенных АСУ ТП. устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно с учетом обеспечения условий их безопасной эксплуатации, но не реже 1 раза в месяц для ИП и ГРПБ (если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией на них). График технического осмотра утверждает технический руководитель ГРО или эксплуатационной организации (филиала). Периодичность проведения технического осмотра ПРГ, оснащенных АСУ ТП с дистанционным контролем загазованности технологического помещения, входного и выходного давления газа, перепада давления на фильтрах (при наличии параметра) и состояния дверей ПРГ устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно. Проверку перепада давления на фильтрах, введенных в эксплуатацию ПРГ. в течение первых2 нед. эксплуатации, рекомендуется проводить ежедневно
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 01.11.2022, 10:19 |
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 02.11.2022, 22:05 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо всем кто откликнулся. gaspar, большое спасибо за ГОСТ 34011-2016 пункт 4.5.6.3.
|
|
|
|