Газовое отопление складов
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:38 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день подскажите допускается ли ввод газопроводов в складские помещения и установка там газовых котлов? В каком нормативном документе указанно, можно, нельзя? Помню в старом СНиП 2.04.08-87 ввод в складские помещения был категорически запрещен. Спасибо.
|
|
|
|
Y_2 | Дата: Четверг, 26.05.2022, 16:19 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Чебоксары Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. СТО Газпром РД 1.2-137-2005 2. СП 60.13330.2020 Приложение Б. 3. СП 42-101-2003 п.6.15.
В складах делается лучистое и воздушное отопление при соблюдении ряда требований к помещению (наличие ЛСК, вентиляции и т.п.) с учетом категории по взрывопожарной опасности склада. Для лучистого и воздушного отопления газ в помещения складов заводят. На этом сайте даже есть примеры проектов. Более четких норм проектирования нет. Газовые котлы с теплоносителем вода ставятся в отдельном помещении (теплогенераторная или котельная - до 360 кВт или более 360 кВт).
СП 281.1325800.2016 п.3.2. СП 373.1325800.2018 п.3.6
Склад не является ни теплогенераторной, ни котельной. У них разная функциональная пожарная опасность ФЗ №123 от 22.07.2008 статья 32 п.5.
Сообщение отредактировал Y_2 - Четверг, 26.05.2022, 16:58 |
|
|
|
bestpoststore | Дата: Среда, 15.06.2022, 08:57 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: United States Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| The complete look of your internet site is remarkable, not to mention the content material! also visit my net web page -td { empty-cells:show;line-height:normal;color:#000;vertical-align:middle;outline-width:0;word-wrap:break-word;word-break:normal;white-space:nowrap; text-align:left;font-size:10pt; }table { border-collapse: collapse; }font{ white-space: pre-wrap } https://www.bestpoststore.com
|
|
|
|