Проектирование вдоль участка нефтепровода
|
|
msbpi | Дата: Четверг, 27.01.2022, 17:17 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Калининград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Есть объект, требуется в границах участка проложить газопровод низкого давления (прикладываю план, труба должна пройти с запада на восток). По участку в самом узком месте (ширина 25 м) проходит транзитом нефтепровод (на схеме коричневый, к нему два черных кабеля связи). Как возможно полиэтиленовым газопроводом пройти параллельно этому нефтепроводу в границах участка? Или делать стальной участок (порядка 160 метров) и, если попадаем, запрашивать техусловия на прокладку в охранной зоне нефтепровода у собственника?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 27.01.2022, 18:24 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата msbpi ( ) Или делать стальной участок (порядка 160 метров) и, если попадаем, запрашивать техусловия на прокладку в охранной зоне нефтепровода у собственника? Непонятно какая охранная зона у нефтепровода. Возможно охранная зона указана в карте Росреестра в слоях ЗОУИТ. И какая линия в схеме -ваш газопровод? Если в охранную зону попадаете - однозначно согласование с собственником нефтепровода или ТУ. Если намереваетесь делать протяженную сталь - как обеспечите защиту от коррозии активным средствами защиты (протекторы, станция ЭХЗ)?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 27.01.2022, 18:27 |
|
|
|
Dima75 | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 16:10 | Сообщение # 3 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата msbpi ( ) Как возможно полиэтиленовым газопроводом пройти параллельно этому нефтепроводу в границах участка? на территории населенного пункта - на расстоянии 20 м, без вариантов... Хотя можно притянуть пункт 5.1.1* СП62 (стесненные условия), но, насколько я понимаю, нефть агрессивна к ПЭ (п. 3 примечаний таблицы В.1* СП62). А если сталь, то надо делать ЭХЗ, а оно там уже есть на соседних коммуникациях (даже на топо указано в виде колонки КИП) - проектировать надо с учетом действующей ЭХЗ. В охранной зоне нефтепровода вам вряд ли дадут положить газопровод - ТУ я бы, в любом случае, запросил у балансодержателя нефтепровода, в том числе на проектирование ЭХЗ
|
|
|
|
msbpi | Дата: Среда, 02.02.2022, 12:03 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Калининград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Непонятно какая охранная зона у нефтепровода. Возможно охранная зона указана в карте Росреестра в слоях ЗОУИТ. И какая линия в схеме -ваш газопровод? Да, я посмотрел, что у нефтепровода охранная зона шире, чем это узкое место, в любом случае, по чужим участкам не пройти, только в охранной зоне нефтепровода и на расстоянии меньше нормируемого по СП.Цитата Dima75 ( ) В охранной зоне нефтепровода вам вряд ли дадут положить газопровод - ТУ я бы, в любом случае, запросил у балансодержателя нефтепровода, в том числе на проектирование ЭХЗ Думаете, могут отказать в прохождении газопровода, если они нефтяники сами идут по участку заказчика? Чуть выше по трассе нефтепровода, за границами рассматриваемого участка, уже есть параллельное следование и пересечение с газопроводом в.д., по дежурному плану видно, что на пересечении стоит футляр стальной, а сама труба в этом месте сближения не указана, ПЭ или сталь.
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Четверг, 03.02.2022, 19:46 | Сообщение # 5 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата msbpi ( ) Думаете, могут отказать в прохождении газопровода, если они нефтяники сами идут по участку заказчика? Не совсем понимаю взаимосвязь, но запросите ТУ
|
|
|
|