GeosolovДата: Среда, 15.12.2021, 14:38 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ессентуки
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите какие протоколы/лицензии/СРО/обучение специалиста и ГИПа нужны для того чтобы разрабатывать (и подписывать) Раздел ИТМ ГОЧС
(проектируем реконструкцию и новое строительство газопроводов и ГРПШ)
 
 
gasparДата: Среда, 15.12.2021, 17:02 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ Р 55201-2012  пункт 4.7 и  6.2.1
 
 
GeosolovДата: Четверг, 16.12.2021, 09:10 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ессентуки
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Благодарю!!
 


GazRustДата: Пятница, 30.08.2024, 08:45 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго всем дня, столкнулся с проблемой на госэкспертизе: проект на газопровод высокого давления с установкой ГРПШ и низким давлением по улице, экспертиза, ссылаясь на п 4.2 ГОСТ Р 22.2.13-2023, требует раздел ИТМ ГО ЧС, который мы не разрабатывали, т.к. в тз его нет и заказчик отказывается его добавлять, т.к. его нет в требованиях к содержанию разделов на линейный объект по 87 постановлению. Требование есть в Приложении 10, но там хитро написано про случаи предусмотренные законодательством и заказчик его не признает, мотивируя тем что какие мероприятия могут быть на газопровод, если там нет постоянного персонала. Кто-нибудь сталкивался с подобным, есть способы отписаться от требования госэксперта и не разрабатывать раздел ИТМ ГО ЧС?

Сообщение отредактировал GazRust - Пятница, 30.08.2024, 09:23
 
 
gasparДата: Пятница, 30.08.2024, 09:45 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Градостроительный кодекс РФ имеющий статус Федерального закона (ФЗ-190), статья 48 часть 14

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму, за исключением объектов использования атомной энергии.

У вас газопровод высокого давления и ГРПШ - ОПО  III класса опасности. Раздел ИТМ ГОЧС - обязателен. Разработка раздела ГОЧС ведь не завязана только на наличие/отсутствие персонала. В разделе приводятся например  сценарии разгерметизации газопровода, взрыва и их влияние на прилегающие территории, здания, возможное негативное влияние природных процессов (подтопление, грозы, ураганы) на сеть газораспределения и описание способов защиты (устройство отсыпок, молниезащиты и т.п) , описание действий дежурного линейного  персонала, места отключения газопровода и т.п. и т.д

Заказчик ваш не знает закон, что не освобождает от ответственности ни его, ни вашего ГИПа, который не задал вопрос до заключения договора - "а что с разделом ГОЧС"?  . Другое дело что смета, включая задание на проектирование,  на проектно-изыскательские работы как правило тоже проходит экспертизу и отсутствие там раздела ГОЧС, если такое имело место быть, вопрос к экспертизе: почему разработка раздела ГОЧС отсутствовала в задании и  смете на проектирование.

Добавлено (30.08.2024, 09:50)
---------------------------------------------
Цитата GazRust ()
т.к. в тз его нет и заказчик отказывается его добавлять
скорее всего , если этот проект вы выиграли по тендерной процедуре, вам придётся разработать раздел ГОЧС за свой счет, ибо в заданиях к контракту муниципалов как правило записано, что проектировщик должен запросить необходимые дополнительные данные, и всё непредвиденное входит в цену контракта и т.п. Так что вашему ГИПу "гип-гип ура"

PS: по моему мнению разработка раздела ИТМ ГОЧС для таких вот объектов - не более чем лишний том макулатуры и чтиво только  для эксперта. Если проектировщик выполнил все нормы, обеспечив все нормативные расстояния при разработке проекта, зачем декларировать что то в дополнительном разделе типа ИТМ ГОЧС, который дальше чем стол/компьютер эксперта никому не нужен?. Но закон исть закон.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 30.08.2024, 10:06
 
 
GazRustДата: Пятница, 30.08.2024, 11:11 | Сообщение # 6
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
скорее всего , если этот проект вы выиграли по тендерной процедуре

Да, именно так, проворонили этот момент из-за того, что до этого уже прошли несколько таких же проектов и раздел ГО ЧС не требовали. Подозреваю что из-за того что  ТЗ тех проектов было до сентября 22 года, а приложение 10 из 87 постановления было включено в сентябре 2022.
 


gasparДата: Пятница, 30.08.2024, 18:50 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
а приложение 10 из 87 постановления было включено в сентябре 2022.
В градостроительном кодексе если не изменяет память требование по разработке раздела ГОЧс для ОПО с 2013 года присутствует. У нас все муниципальные  проекты с газопроводами высокого давления, идущие через госэкспертизу были разработаны с разделом ИТМ ГОЧС с 2013 года


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 30.08.2024, 18:54
 
 