Воскресенье, 24.11.2024, 17:54
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Повышение %НКПР
Mikhail_DneprДата: Четверг, 04.11.2021, 07:25 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Неизвестен
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Почему повышается концентрация CH4(метан) в помещение ГРУ, после перекрытие подачи газа? Ругается МИП-03. А после подачи газа на оборудование концентрация стабилизируется. Работаю в сфере добычи газа
 
 
zorik2Дата: Четверг, 04.11.2021, 14:54 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Изменяется внутренняя температура в ГРУ?
 
 
Mikhail_DneprДата: Четверг, 04.11.2021, 15:24 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Неизвестен
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Температура никак не изменяется в помещении. На входе в среднем -25 по цельсию. Стоит СТМ-10 ну и МИП-03. Оптимальный процент всегда был 0,6-0,8. Теперь стал повышатся. Утечек нет. Почему повышается мне не понятно
 


luxemburgДата: Воскресенье, 07.11.2021, 12:40 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"Оптимальный процент всегда был 0,6-0,8. Теперь стал повышатся. Утечек нет."
Если нет утечек - откуда берутся эти 0,6-0,8?
С показаниями переносного газоанализатора сверять не пробовали?
Дополнительно - прогнать пробу на хроматографе
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz