Повышение %НКПР
|
|
Mikhail_Dnepr | Дата: Четверг, 04.11.2021, 07:25 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Неизвестен Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Почему повышается концентрация CH4(метан) в помещение ГРУ, после перекрытие подачи газа? Ругается МИП-03. А после подачи газа на оборудование концентрация стабилизируется. Работаю в сфере добычи газа
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 04.11.2021, 14:54 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Изменяется внутренняя температура в ГРУ?
|
|
|
|
Mikhail_Dnepr | Дата: Четверг, 04.11.2021, 15:24 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Неизвестен Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Температура никак не изменяется в помещении. На входе в среднем -25 по цельсию. Стоит СТМ-10 ну и МИП-03. Оптимальный процент всегда был 0,6-0,8. Теперь стал повышатся. Утечек нет. Почему повышается мне не понятно
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 12:40 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| "Оптимальный процент всегда был 0,6-0,8. Теперь стал повышатся. Утечек нет." Если нет утечек - откуда берутся эти 0,6-0,8? С показаниями переносного газоанализатора сверять не пробовали? Дополнительно - прогнать пробу на хроматографе
|
|
|
|