Подскажите. Промплощадка. Предполагается подключение нового газопровода Г3 (до соседского участка) к существующему. Место подключения газопровод на длинной стороне фасада. Далее Г3 по фасаду на кронштейнах и далее по территории до нового потребителя. Хочется перейти с фасада на подземный газопровод. НО, расстояние по СП 7м (либо стесненка 3,5м). Возможно ли опустится на углу здания и перпендикулярно идти подземкой. Вариант отступать на 3,5м не хочется рассматривать.
Указанные расстояния (3,5 и 7 метров) от подземных газопроводов в параллельном следовании от здания . В данном случае спокойно опускайтесь и идите подземно
PS А с чего вы взяли что стесненка 50%?. Если у вас пучинистый грунт (особые грунтовые условия) - то принимается 25%.
Спасибо, gaspar, за оперативность. Я тоже так считал, что расстояния при параллельной прокладке, постараюсь в этом и эксперта убедить, может где то в нормах есть именно указания что параллельно?
п.с. про "стесненку" спасибо, не подумал что пучинистость это особые природные условия....
разной пучинистости грунты , тоже будут "особыми природными условиями"?