Подбор узла учета газа
|
|
amursamara | Дата: Среда, 01.09.2021, 17:24 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Столкнулся с таким вот обоснованием выбора узла учета. В котельной стоит два котла по 400 кВт. Смущает поправочный коэффициент. И сможет ли счетчик с пределом измерений 40м3 в час пропустить достаточное количество газа на две горелки с расходом по 45м3 в час на каждую. Или надо поменять узел учета?
|
|
|
|
amursamara | Дата: Среда, 01.09.2021, 18:59 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
|
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 02.09.2021, 08:15 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Очевидно, это проект времен царя гороха, хоть комплекс и подобран правильно, но во-первых он в таком составе не выпускается, корректоры не ниже ЕК270, счетчики RVG также сняты с производства, а во-вторых не совсем корректен расчет рабочих расходов, см. Приложение А ГОСТ 8.740.-2011, ну а в третьих сейчас комплексы СГ-ЭК комплектуются встроенным ППД, а раньше приходилось ставить перепадники, как в данном расчете.
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 02.09.2021, 08:16 |
|
|
|
John | Дата: Четверг, 11.11.2021, 13:56 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Давление 0,3 МПа, поэтому счетчик вполне подходит. Расчёт действительно безобразный.
|
|
|
|