Воскресенье, 24.11.2024, 17:48
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
andyuraДата: Суббота, 17.07.2021, 13:13 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем привет.

Такой вопрос. 
В СП 86.13330.2014 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, который пришел на замену СНИП III-42-80*  появилась запись (п.17.5.2) о том что футляры после установки на их концах манжет, надо проверять на герметичность давлением 0,01 МПа в течение 6 ч.
Есть ли какой то РД или другой документ, который регламентирует правила производства работ при этой проверке на герметичность ?

Спасибо за ответ.
 
 
ЛСП2Дата: Понедельник, 19.07.2021, 10:33 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СТО Газпром 2-3.5-354-2009,по рисунку Б.3 собираете схему как для пневмоиспытаний и по ней проводите сипытание, только давлением 0,01 МПа и выдержкой 6 ч.
 
 
andyuraДата: Понедельник, 19.07.2021, 15:42 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Помощник ГИП

Группа: Чертежник
Сообщений: 317
Репутация: 21  ±
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СТО Газпром 2-3.5-354-2009,по рисунку Б.3 собираете схему как для пневмоиспытаний и по ней проводите сипытание, только давлением 0,01 МПа и выдержкой 6 ч.

Спасибо.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz