Стесненные условия
I_TAK_SOYDETДата: Понедельник, 17.05.2021, 23:39 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Веду среднее давление к дому, от выступающей части не выдерживается 4 м.
Других вариантов подвода нету, только так, как на рисунке.
Если неразъемное соединение ПЭ/СТ сделать не доходя до фундамента, потом отрезок стальной + цокольный ввод,
Возможно ли выйти из ситуации таким способом ?
Прикрепления: 2021-.pdf (9.7 Kb)
 
 
zorik2Дата: Вторник, 18.05.2021, 09:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Какая цель подвода газа среднего давления к дому?
 
 
gasparДата: Вторник, 18.05.2021, 09:30 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата I_TAK_SOYDET ()
Возможно ли выйти из ситуации таким способом
Не вижу особой проблемы, если предусмотрен 100% контроль сварных соединений стального участка. Но зачем такие сложности? А не проще поставить сертифицированный  цокольный ввод заводского исполнения с неразъемкой в футляре на вертикальном участке? Минус контроль стыков поземной части, минус изоляция.
Например
http://air-gaz.ru/upload....72c.jpg


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 18.05.2021, 09:31
 