Воскресенье, 24.11.2024, 20:38
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Монтаж коаксиального дымохода в санатории
LafayettiДата: Четверг, 22.04.2021, 16:48 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток! Заказчик задал вопрос - имеется санаторий. В нём комнаты типа "квартира" (есть с/у, гостиная, кухня, спальня, гардероб). Желают установить в каждой такой "квартире" котёл с коаскиалом, выброс продуктов горения через стену. В действующих нормативах нашёл СП 60.13330.2016 п.6.5.5, СП 280.1325800.2016 п.5.1, ГОСТ Р 58095.0-2018 п.5.10.2.9, согласно которым это запрещено, но только для МКД, коим санаторий не является (понятно, что люди там живут, но всё же), поэтому прошу помощи - есть ли нормы, запрещающие либо разрешающие устанавливать коаксиальный дымоход на данном объекте?
 
 
gasparДата: Четверг, 22.04.2021, 22:20 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Lafayetti ()
Доброго времени суток! Заказчик задал вопрос - имеется санаторий. В нём комнаты типа "квартира" (есть с/у, гостиная, кухня, спальня, гардероб). Желают установить в каждой такой "квартире" котёл с коаскиалом, выброс продуктов горения через стену. В действующих нормативах нашёл СП 60.13330.2016 п.6.5.5, СП 280.1325800.2016 п.5.1, ГОСТ Р 58095.0-2018 п.5.10.2.9, согласно которым это запрещено, но только для МКД, коим санаторий не является (понятно, что люди там живут, но всё же), поэтому прошу помощи - есть ли нормы, запрещающие либо разрешающие устанавливать коаксиальный дымоход на данном объекте?
Вопрос вторичен. Главный вопрос - а по какому нормативному документу вы в апартаментах нежилого здания размещаете котлы и возможно плиты?  Кто будет отвечать за газовое хозяйство в одной отдельно взятой "квартире"?  В таких зданиях помещения с теплогенераторами должны быть помещениями с ограниченным доступом. В нормативных документах нет требований к установке газоиспользующего оборудования в аппартаментах общественных зданий. Единственная возможность - разработка специальных технических условий и их утверждение в Минстрое.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 23.04.2021, 07:59
 
 
LafayettiДата: Пятница, 23.04.2021, 16:32 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно закрывать, спасибо за ответ. На самом деле всё намного проще - профилакторий просто выкупили и переделали в МКД))
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz