ГРУ Класс взрывоопасной зоны
|
|
imka | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 15:11 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Уважаемые коллеги, прошу изложить Ваши аргументированные мысли по следующему вопросу: Есть проектируемая котельная 600кВт, с расположенной в ней ГРУ. Согласно ПУЭ 7 п.7.3.39 взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали ивертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов... Класс взрывоопасной зоны В-Iа (п.7.3.41.); Уровень взрывозащиты электрооборудования (таб. 7.3.11.) - Повышенной надежности против взрыва —для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 °С. Без средств взрывозащиты — для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 °С. Оболочка со степенью защиты не менее IР54* .
1. Будет ли нарушением установка измерительного комплекса, сигнализаторов, соединительных проводов и др. подобных электрических приборов без взрывозащиты в 5 метровой зоне ГРУ? 2. Помещение котельной с размещением в ней ГРУ к какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности относится?
Сообщение отредактировал imka - Понедельник, 22.03.2021, 16:09 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 16:21 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| 7.3.41. Зоны класса В-Iа — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
|
|
|
|
imka | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 16:29 | Сообщение # 3 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, Спасибо за ответ, но вопрос был другой)
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 20:18 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата imka ( ) Спасибо за ответ, но вопрос был другой) Это к тому что нельзя в устанавливать в 5 м зоне. В ГРП делают отдельное помещение отделенное от основного герметичной стеной с герметичными вводами через стену проводов от КИПиА и лампы вешают во взрывозащищённом исполнении. Но ссылку дать не могу это вопрос к киповцам. По второму вопросу на сегодняшний день надо считать СП 12.13130.2009, раньше в нормах была категория Г. https://ptm01.ru/pismo-f....gorii-g
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.03.2021, 10:03 |
|
|
|
imka | Дата: Вторник, 23.03.2021, 10:24 | Сообщение # 5 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) В ГРП делают отдельное помещение отделенное от основного герметичной стеной с герметичными вводами через стену проводов от КИПиА и лампы вешают во взрывозащищённом исполнении.С Можно ли котельную с ГРУ в одном помещении определить как ГРП и применять "ГРПшные" нормы к такой совмещенной котельной? В СП 89.13330.2016 есть п.13.81 "Для поддержания требуемого давления газа, необходимого для устойчивой работы горелок котлов, в котельных следует предусматривать газорегуляторные установки (ГРУ), размещаемые непосредственно в котельной, или газорегуляторные пункты (ГРП) на площадке котельной."
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 23.03.2021, 10:37 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Цитата imka ( ) Можно ли котельную с ГРУ в одном помещении определить как ГРП и применять "ГРПшные" нормы к такой совмещенной котельной? Нет конечно. Просто я написал, чтоб лучше объяснить ситуация с газовым оборудованиям. В 5 м зоне категория А и соответственно все требования к электроприборам как для категории А.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.03.2021, 10:40 |
|
|
|
imka | Дата: Вторник, 23.03.2021, 10:39 | Сообщение # 7 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, Спасибо большое! Согласен с Вашем мнением) Добавлено (27.03.2021, 23:08) --------------------------------------------- zorik2, можно Вам ещё вопрос задать?) В пристроенной к административно-бытовому зданию котельной (АИТ) можно ставить ГРУ, учитывая п.8.9 СП373.1325800.2018 ("Для пристроенных, встроенных и крышных АИТ, общественных, административных и бытовых зданий, а также для пристроенных и крышных жилых зданий для снижения давления газа до 0,005 МПа включительно следует предусматривать установку ГРПШ")?
п.с. я так полагаю п.8.17 "При газоснабжении АИТ, для которых разрешен ввод газа среднего или высокого давления категории II, допускается устройство газорегуляторной установки (ГРУ) у каждого котла" относится к производственным зданиям? Добавлено (27.03.2021, 23:30) --------------------------------------------- ну и в СП62.13330 в табл.2 тоже указано максимальное давление в пристроенных котельных адм. зданиях 0,005МПа... вопрос наверное снят)
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 14:02 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| В качестве регулятора газа (АИТ) лучше использовать комбинированные регуляторы газа, которые экономят пространство под ГРУ. И не забывать делать газовый коллектор.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 28.03.2021, 14:03 |
|
|
|