Добрый день! Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой... Делаю проект по газификации пром. объекта, расположенного примерно в 30-ти метрах от ж/д путей, источник газоснабжения находится с противоположной стороны. По нормативной документации и полученным ТУ от РЖД, переход через ж/д пути предусмотреть закрытым способом, концы футляра вывести на 50м с каждой стороны путей. С одной стороны норм, укладываюсь, а со стороны подключаемого объекта 50м это будет на участке заявителя. Как быть в таком случае?
Вариант 1, предпочтительный Заходите на участок заявителя с согласованием последнего, что труба ГРО будет на его участке. Вариант 2, согласовываете с РЖД уменьшение длины футляра согласно СП 62.13330.2011 - редакция с изменением 3 от вступившая в дей ствие 20.05.2020
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 23.07.2020, 17:19
СП 62.13330.2011 - редакция с изменением 3 от вступившая в дей ствие 20.05.2020
Вот это на тебе а я все сплю)) ох уж эта пандемия... ща гляну, если там можно сократить это расстояние, то так и сделаю! Т.к. уже общался с представителем РЖД, кто выдает тех условия, он сказал- "найдете пункт в нормативной документации, где разрешено сокращать расстояние, мы изменим ТУ"... gaspar, благодарю за помощь!