Воскресенье, 24.11.2024, 23:49
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Чайник на проводе
in_tranceДата: Среда, 19.02.2020, 06:44 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть задача собрать аналог такой штуки (см. Приложение). Уточнения: газ метан, расход 1200м3/ч.
Поставщик подобрал оборудование, среди которого самым узким местом является обратный клапан с Ду=7,8мм
Типа, всё нормально и ссылку на калькулятор дал. Но чую, что-то не то. Стал окунаться в тему.

Во первых, смущает, скорость потока при расчетах. 18960м/с с копейками (см. Screenshot_2)
Нашел формулу для расчета (см. Screenshot_1), по которой при прочих нормальных условиях Ду должен быть 8,9мм минимум (для скорости 25м/с).
Какая-то каша получилась.

Вопросы следующие:
1. Как расчитать правильно Ду?
2. Можно ли расчитать минимальный диаметр трубы имея на входе только среду, давление и расход? 
3. Какую скорость потока брать за основу? Чем это регламентируется?
4. Какова грубая стоимость такого узла?

Система вроде как для АГЗС. Общение с заказчиком затруднено

Добавлено (19.02.2020, 06:45)
---------------------------------------------
Приложения

 
 
Urlovo88Дата: Среда, 19.02.2020, 10:05 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: Moscow Region
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата in_trance ()
Есть задача собрать аналог такой штуки (см. Приложение).

Куда смотреть-то)) нет приложенных файлов
 
 
Dima75Дата: Среда, 19.02.2020, 22:14 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
in_trance, полагаю, т.к. АЗГС и обратный клапан, речь идет о жидкой фазе метана... А сам расход дан для газообразного.. Но чтоб не гадать, все-таки приложите файл... biggrin
 


in_tranceДата: Пятница, 21.02.2020, 06:57 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
2 раза прикладывал
Прикрепления: Priority_panel_.pdf (387.0 Kb) · 8439880.png (105.2 Kb) · 5714137.png (46.4 Kb)
 
 
in_tranceДата: Пятница, 21.02.2020, 07:00 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот клапан хайлоковский

Добавлено (26.02.2020, 06:05)
---------------------------------------------
Вопрос актуален. Есть кто?

Добавлено (26.02.2020, 06:06)
---------------------------------------------
Вопрос актуален. Есть кто?

Прикрепления: 700h_new.pdf (336.7 Kb)
 
 
snosДата: Понедельник, 09.03.2020, 19:27 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
?
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz