Вопрос по окнам в многоквартирном доме
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 16.10.2019, 21:06 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. Вопрос эксперта: "В помещениях кухонь не допускается установка окон и балконных дверей с двойным стеклопакетом. Стеклопакеты должны соответствовать ГОСТ Р 56288-2014." (п. 5.10 СП 402.1325800.2018).
Мне, как газовику, дали задание разобраться с этим вопросом и дать ответ, надо ли теперь ставить окна согласно новому ГОСТу или можно это как-то обойти. Кто что думает по этому поводу?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 16.10.2019, 22:23 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ Р 56288-2014 "Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия" Стеклопакет подразумевает минимум два стекла. Вопросом на вопрос - если здание проектируется, то какое отношение замечание эксперта имеет отношение к газовому разделу ПД? Вы же окна не проектируете в составе ПД
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Четверг, 17.10.2019, 10:02 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проект пооходил экспертизу в прошлом году, сейчас из- за некоторых изменений проходит повторно. Строители поосили разобраться, можно ли оставить окна, которые были согласовагы в прошлый раз, до вступления в силу этого госта Сейчас придирается эксперт газовый
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 17.10.2019, 11:31 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ Р 56288-2014 не регламентирует количество стекол, смотри п.4.2
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 17.10.2019, 13:26 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Tadzhik-83 ( ) Сейчас придирается эксперт газовый
А его печаль какая?
Ответ на замечание Пункт 21 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г определяет исчерпывающий перечень к содержанию текстовой и графической части подраздела "Система газоснабжение". В составе подраздела не предусматривается необходимость детального описания конструктивных решений, в том числе к конструктивным элементам здания. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, , а также требования к пожарной безопасности приводятся в составе раздела 4 проектной документации " Конструктивные и объемно-планировочные решения".
Но подпункт П для успокоения эксперта дополнить можно
Подпункт "п) Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи" дополнен тезисным описанием, что в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций в кухнях квартир должны о быть выполнено остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или установлены оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288.;
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 17.10.2019, 13:33 |
|
|
|