3-х или 1-но кратный воздухообмен в теплогенераторных
|
|
izaa | Дата: Среда, 05.06.2019, 18:20 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В очередной раз пытаюсь принять во встроенной теплогенераторной с котлом с закрытой камерой сгорания однократную величину воздухообмена. Но местный облгаз упорно ссылается на СП 42-101-2003 п. 6.18 "Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, предусматривать вытяжку в объеме 3-х кратного воздухообмена в час." Был сделан запрос в МИНСТРОЙ. Ответ во вложении. Ответ и ссылка на СП 281 облгаз не убедил. Сошлись в итоге на дополнительной установке вентиляции с механическим побуждением. Какие вентиляционные установки применить? Нужно удалить порядка 350м3 воздуха. (3-х кратный воздухообмен организовать проблематично из за большого объема теплогенераторной)
Сообщение отредактировал izaa - Среда, 05.06.2019, 18:21 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 05.06.2019, 20:04 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть такое понятие в вентиляции как воздушный баланс, который должен поддерживаться в помещении по массе. Удаляете вы объем, а объем зависит от температуры, которые разные для притока и вытяжки. Поэтому объемы притока и вытяжки могут не совпадать, хотя в массовом соотношении они равны Поэтому удаляя 350 м3 воздуха вы должны его восполнить "свежим"приточным воздухом, не забывайте от этом. https://tion.ru/blog/kanalnyj-ventilyator/ https://www.roomklimat.ru/section/5/1698-ventilyatory-era-rossiya/ https://www.youtube.com/watch?v=SE0RnpIAyKg
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 05.06.2019, 20:32 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата izaa ( ) Но местный облгаз упорно ссылается на СП 42-101-2003
Цитата izaa ( ) Был сделан запрос в МИНСТРОЙ не знаю содержания запроса. но как вариант, можно запросить разъяснение Минстроя и Росстандарта по самому СП 42-103-2003 (и прочим старым СП) - являются ли данные документы нормативными документами или справочными? Т.к. применять их можно в части, не противоречащей требованиям нормативных документов из перечней "обязательных", Утверждаемых Минстроем, и "добровольных", утверждаемых Росстандартом. А заодно поинтересоваться у Росстандарта, когда будет приведен их перечень к Техрегламенту "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (принятый еще в 2010 г)в соответствие с новыми перечнями к другим Техрегламентам (перечни 2019 г) .
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 06.06.2019, 08:37 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата izaa ( ) . Ответ и ссылка на СП 281 облгаз не убедил. Сошлись в итоге на дополнительной установке вентиляции с механическим побуждением.
Я уже неоднократно писал на форуме . Не дело ГРО влезать в начинку проекта, проводить его аудит-экспертизу при согласовании. ГРО должно согласовать точку подключения и проверить при этом объем газопотребелния. На этом всё. А однократный воздухообмен, семикратный или тысячекратный - решает исключительно проектировщик. Цитата izaa ( ) очередной раз пытаюсь принять во встроенной теплогенераторной с котлом с закрытой камерой сгорания однократную величину воздухообмена.
А что за здание? Если нежилое - то СП 42-101-2003 не устанавливает кратность воздухообмена к таким зданиям. Если дом жилой индивидуальный, то согласно СП 31-106-2002 кратность воздухообмена минимальная - 60 м3/ч в теплогенераторных. Об этом пишет и ГИПРОНИИГАЗ в своих методических рекомендациях от 2016 года http://www.sroproject.ru/assets....iya.pdf пункт 6.2.2.7
350 кубов удалить /подать- этож что-ж за колотун будет в помещении в зимний период? И заказчик значит должен дополнительно тратится на подогрев атмосферы?
Ну и ключевое п. 6.18 "Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудованияДобавлено (06.06.2019, 09:02) --------------------------------------------- Дополню. Если котел с закрытой камерой сгорания, то по моему мнению однократного воздухообмена вполне достаточно для малых объектов. Кстати в пункт 7.5.10 Сп 60.13330.2012 тоже регламентирует такой минимальный воздухообмен
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 06.06.2019, 08:51 |
|
|
|
izaa | Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:54 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Теплогенераторная магазина на 1 этаже 3-х этажного жилого дома. Дом старый, дымовентканалы приходится вести по боковому фасаду. В ГИПРОНИИГАЗ кстати тоже отправляла запрос-скорее всего в этот раз промолчат. Цитата bark ( ) можно запросить разъяснение Минстроя и Росстандарта по самому СП 42-103-2003 Спасибо за подсказку, сделаю повторный запрос в Минстрой. У нас в городе большинство проектировщиков убеждено в обязательности 3-х кратного воздухообмена для закрытой камеры, что уж про ГРО говорить Тут только с "бумажкой сверху" разговаривать.
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 06.06.2019, 19:33 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата izaa ( ) У нас в городе большинство проектировщиков убеждено в обязательности 3-х кратного воздухообмена для закрытой камеры, что уж про ГРО говорить smile скорее обратная причино-следственная связь: проектировщики убеждены именно потому, что так говорит ГРО. ГРО влияет на мнение проектировщиков не меньше, чем экспертиза. ГРО все-так собственник газотранспортной системы. тут единственно, что помогает, это отделение функций согласования проекта на соответствие выданных ГРО ТУ и функций экспертизы, которую ГРО не вправе проводить (при наличии в городе любой другой эксплуатирующей организации, с которой заказчик может заключить договор).
|
|
|
|