VitalДата: Среда, 14.04.2010, 11:16 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Стыдно спрашивать, но нет времени разбираться. Какие потери будут для природного газа 10 м3/ч, давление на входе в газопровод (на выходе из ГРП) 25 кПа?
Длинны участков и количество поворотов прилагаю. Может у кого-нибудь есть наработки. Заранее благодарен.
Прикрепления: 4597587.xlsx (8.7 Kb)
 
 
ДиманчоДата: Среда, 14.04.2010, 23:50 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вообще-то уважающий себя проектировщик всегда найдет на это время, даже если он не будет есть и спать целые сутки...к тому же странные у вас участки... с 32мм скачок до 325мм и т.д._)))) никогда не встречал таких переходов_)
 
 
LevaKДата: Четверг, 15.04.2010, 00:26 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При расходе 10 м3/час потери давления на 10м трубы Д32 будет около 1кг/м2.
На остальных участках (большие диаметры) - исчезающе мала.
Я подозреваю, что задача поставлена не верно.
По трубам большого диаметра ходит не только 10м3/час, а и еще какой-то. Иначе зачем такие диаметры?
 


alusДата: Четверг, 15.04.2010, 00:58 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Vital)
Какие потери будут для природного газа 10 м3/ч

По нормам - никаких. Плюнь.Или учись.
 
 
jproektДата: Четверг, 15.04.2010, 10:01 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В прилагаемых файлах формула формулы для расчета местного сопротивления и таблица с коэффициентами, ты уж найди не много времени разобраться- все довольно просто cool :
Прикрепления: 7762160.jpg (109.7 Kb) · 6395425.jpg (143.4 Kb)
 
 
VitalДата: Четверг, 15.04.2010, 11:10 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
:)))) Сэтим понятно. А как быть с "Справочник по газоснабжению и использованию газа_Н.Л.Стаскевич". формула 3.4. Не понимаю почему размерности даны м2/с, см, м3/ч. Или они за счёт коэффициентов приравниваются?
 


ArmatureДата: Воскресенье, 18.04.2010, 13:27 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Bataisk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нормативные документы для кого писаны.
Ознакомьтесь с СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
http://s49.radikal.ru/i126/1004/34/2b4a0bf02a31.jpg
 
 
jproektДата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:35 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Vital)
:)))) Сэтим понятно. А как быть с "Справочник по газоснабжению и использованию газа_Н.Л.Стаскевич". формула 3.4. Не понимаю почему размерности даны м2/с, см, м3/ч. Или они за счёт коэффициентов приравниваются?
- считай по СП 42-101-2003, там написано, что в чем измеряется...
 
 