Расстояние от анодного заземлителя до подз. электрокабеля
master_aleksДата: Понедельник, 24.12.2018, 16:00 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Липецк
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Требуется расстояние от анодного заземлителя до подземного электрокабеля 0,4 кВ. На каком расстоянии можно проложить? В каком нормативе это можно увидеть?
 
 
gasparДата: Понедельник, 24.12.2018, 16:40 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В нормативах нет четкого определения. Для исключения негативного влияния на оболочку кабеля рекомендую делать не менее 4-5 метров
 
 
master_aleksДата: Понедельник, 24.12.2018, 16:48 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Липецк
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня вообще местный документ от главного инженера от 1986 года. Там вообще бронированный кабель - 25 м, обыкновенный  - 10 м. А нужно обоснование
 


zorik2Дата: Понедельник, 24.12.2018, 17:48 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-047-2006  5.1.6 Систему электрохимической защиты необходимо проектировать с учетом действующей электрохимической защиты эксплуатируемых соседних газопроводов и перспективного строительства подземных металлических сооружений вдоль трассы проектируемого газопровода. При этом расстояние от мест укладки средств ЭХЗ до кабелей связи и электрических кабелей должно быть:- от силовых кабелей ЭХЗ до силовых электрических кабелей и кабелей связи соответственно не меньше 0,1 м и 0,5 м;- от контрольных кабелей ЭХЗ до силовых электрических кабелей и кабелей связи не меньше 0,1 м;- от анодного заземления до кабелей в стальной броне и в шланговой полимерной изоляции не меньше 100 м;- от протекторов до кабелей в стальной броне и в шланговой полимерной изоляции не меньше 3 м.

Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 24.12.2018, 17:52
 
 
gasparДата: Понедельник, 24.12.2018, 20:27 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
СТО ГАЗПРОМ 2-3.5-047-2006
Я бы не стал применять этот документ к городским условиям по следующим причинам (кончно если у топикстартера вопрос не по магистральным газопроводам)

1. Защитный потенциал газопроводов в городских условиях очень невелик и почти не влияет на работу иных кабелей и их изоляционные покрытия. 
2. Во многих городах куча источников гораздо больших по значением блуждающих токов - городские рельсы трамвая, электрички - очевидно, что выдержать 100 метров в городе до этих сетей в городских условиях трудновыполнимо. Как то соседствуют же.
3. Если анод глубинный - до вполне как я писал выше применимо расстояние до протекторов - не менее 3 метров, так как реальные токи растекания  анодного зеземления меньше 6 мА. Если горизонтальный анод - то лучше расстояние увеличить.
4. Довелось делать проекты на реконструкцию около сотни анодных полей. В половине случаев недалеко имеются кабельные линии. Проблемы с их эксплуатацией не  слышал.
Но в любом случае, чем дальше от анода кабель тем лучше.
 
 