Суббота, 23.11.2024, 12:31
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Можно ли пристраивать теплогенераторную
gasparДата: Пятница, 29.09.2023, 13:15 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dugarik ()
СП41-104-2000 п.3.3
Ох уж этот СП 281... 
Цитата Dugarik ()
(Заказчик очень не хочет пристройку)
Котел наружного размещения не рассматривался?
 
 
DugarikДата: Пятница, 29.09.2023, 15:48 | Сообщение # 17
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Омск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, котлы преполагались Россен, возможно сейчас переиграем на наружный вариант. Посмотрел разъяснения экспертов (Техэксперт) по применению данных СП, по ним однозначно СП281 имеет приоритет. Странное конечно ограничение для гаражей, да и др. производственных помещений без явных рисков.
 
 
DeimosДата: Пятница, 11.10.2024, 15:17 | Сообщение # 18
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Это всегда было нельзя. Я много раз пытался сделать это в селах где одноэтажные здания школ, но приходилось строит отдельно стоящую теплогенераторную или ставить блочную котельнуюЗ
Здравствуйте!
Предстоит проектировать газоснабжение малых сельских школ и детских садов.
Изменением №2 к СП 281 (дата введения 16.06.24) исключены:
п. 5.7, запрещающий размещение пристроенной теплогенераторной к школе или детсадику
п. 5.17 и некоторые другие.
СП 60 п. 6.6.1 допускает размещение систем индивидуального теплоснабжения до 360 кВт в т.ч. и в:
- общеобразовательных учреждениях высотой не более одного этажа с числом мест не более 80;
- дошкольных образовательных учреждениях с дневным пребыванием детей и учреждениях транспорта высотой не более одного этажа с числом мест не более 50.

Правильно ли я понимаю, что теперь можно в таких учреждениях проектировать встроенные/пристроенные теплогенераторные на газовом топливе?
 


gasparДата: Пятница, 11.10.2024, 15:21 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Deimos ()
СП 60 п. 6.6.1
Коллега приветствую.
В СП 60.13330.2020 нет пункта 6.6.1. Был ранее в СП 60.13330.2016. Проверяйте статус документов


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 11.10.2024, 15:22
 
 
gasparДата: Пятница, 11.10.2024, 15:26 | Сообщение # 20
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Рекомендую почитать своды правил по пожарной безопасности и своды правил на строительство таких детских садов и школ на наличие разрешений или ограничений.
 
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz