Подъезд пожарных автомобилей к ГРП
|
|
shynara_tapi6eva | Дата: Пятница, 01.06.2018, 16:35 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Возникла ситуации при проектировании реконструкции здания ГРП. Здание капитального типа, с тремя помещениями. При разработке раздела ПБ специалист рекомендует обеспечить проезд пожарных машин к зданию ГРП ссылаясь на п. 8 СП 4.13130.2013. Заказчик категорически против устройства подъезда обосновывая тем, что это дорого, кто это будет обслуживать и ремонтировать.
Подскажите действительно ли надо обеспечивать подъезд пожарных машин к ГРП?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 18:03 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Почитайте внимательно раздел 8. СП 4.13130.2013 Он не имеет никакого отношение к газораспределительной системе. Это в этом СП оговаривается в разделе 6.7 Указания раздела 8. СП 4.13130.2013 относятся к зданиям определенной пожарной опасности, зависит от высоты и конфигурации здания и т.д. Поэтому объясните заказчику, что проектировать надо если само здание отвечает указанным требованиям раздела 8. СП 4.13130.2013. Это не связано с ГРП, а ошибкой ранее выполненного проекта, в котором подъезд пожарных машин предусмотрен не был.
|
|
|
|