НСПС в 2м от Г3
|
|
alikuss | Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:49 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Lipetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите советом! есть низкое давление ПЭ 100 SDR 11 Ø32 подземка ставлю НСПС в 1м от фундамента, говорят - 25 не светится, подставляю Зака на доп. расходы, давай 2м от фундамента и все ок. вся "типа" трасса - 3м подземки (1м ПЭ, 2м сталь). Может кто просветить, где смотреть ?
|
|
|
|
Старушка | Дата: Вторник, 17.04.2018, 18:38 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Почему бы не поставить НСПС на уровне земли? точто так, как это показано на рис. 1 б или 1 в в СП 42-103-2003. Можно применить и готовый цокольный ввод.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 18.04.2018, 01:18 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Диаметр DN25 до DN50 на газопроводах действительно не подлежит контролю физическими методами. Потому не вижу разницы - что в 1-метре от фундамента НС будет отстоять, что в двух. Если неn в наличии цокольных вводов с вертикальными НС, оставляйте 1,0 метр от фунламента.
|
|
|
|
alikuss | Дата: Среда, 18.04.2018, 08:29 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Lipetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спасибо Гаспар, натолкнул на мысль - это сп62 табл 14 п11.
|
|
|
|