Чертежи газорегуляторных пунктов
|
|
jproekt | Дата: Среда, 14.04.2010, 09:02 | Сообщение # 16 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дружище, в том то и соль, что не управляется ПСК импульсом, а управляется только поджимаемой пружиной, другое дело регулятор там по мимо пружины еще берется импульс с газопровода.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 14.04.2010, 20:46 | Сообщение # 17 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А я где сказал, что ПСК управляется импульсом? Конструктив и регуляторов и клапанов знаю, объяснять не нужно... . Но импульсный газопровод к практически любому ПСК имеет место быть. Указан в чертеже. В чём всё-таки проблема дружище? Как ещё можно назвать трубопровод от рабочего газопровода до ПСК, как не импульсным?
|
|
|
|
Газовик | Дата: Среда, 14.04.2010, 20:48 | Сообщение # 18 |
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 139
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
| Может сбросным?
|
|
|
|
jproekt | Дата: Среда, 14.04.2010, 21:36 | Сообщение # 19 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Газовик) Может сбросным? - вот и я о том же
|
|
|
|
bear2202 | Дата: Четверг, 15.04.2010, 10:10 | Сообщение # 20 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Калязин Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не дождавшись ничего, взял картинки с сайта производителя и воткнул в проек, дело в том что нужно было в течении дня переделать ГРП от одного на другой... лан с этим разобрался ... ПРЕДЛАГАЮ В ЭТОЙ ТЕМЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ЧЕРТЕЖАМИ ГРП В АКАДЕ ИЛИ В КАКОЙ ЛЮБОЙ ПРОГЕ, ДОЛЖНЫ ЖЕ КАК ТО МЫ ДРУГ ДРУГУ ПОМОГАТЬ!!!
|
|
|
|
LevaK | Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:02 | Сообщение # 21 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (bear2202) ПРЕДЛАГАЮ В ЭТОЙ ТЕМЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ЧЕРТЕЖАМИ ГРП В АКАДЕ ИЛИ В КАКОЙ ЛЮБОЙ ПРОГЕ, Предлагаю делиться идеями и соображениями. Чертежи - это уже как результат действия наличного интелекта.
|
|
|
|
bear2202 | Дата: Четверг, 15.04.2010, 15:48 | Сообщение # 22 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Калязин Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тем неменее эти "действия наличного интелекта" очень упрощают работу. Зачем изобретать колесо ....
|
|
|
|
LevaK | Дата: Четверг, 15.04.2010, 19:13 | Сообщение # 23 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (bear2202) Зачем изобретать колесо .... Списывать всегда легче...
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 15.04.2010, 19:32 | Сообщение # 24 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| LevaK, я бы выразился несколько иначе - использовать готовые функциональные узлы. Мы же не конструкторы, а проектировщики, поэтому считаю не зазорно использовать готовые решения в своих чертежах.
|
|
|
|
jproekt | Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:58 | Сообщение # 25 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (LevaK) Списывать всегда легче... - эт точно! Предлагаю создать электронный каталог - этакая типовая серия, могу выделить место у себя на сайте, да и proekt-gaz я думаю не откажется
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 15.04.2010, 21:29 | Сообщение # 26 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Газовик) Может сбросным? Да ну вас. Сбросной от клапана идёт в атмосферу. Хотя... частично соглашусь, но только на импульсно-сбросной... , Но до клапана никак не сбросной. предлагаю другое название "трубопровод безопасости".
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 15.04.2010, 21:30 |
|
|
|
jproekt | Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:08 | Сообщение # 27 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (gaspar) "трубопровод безопасости" - "трубопровод в безопасности" монтируют котельных, а тебя ГРПШ - опять не увязка
Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 15.04.2010, 22:09 |
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:01 | Сообщение # 28 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дружище, что такое импульс - в данном случае скачок или повышение давления газа передающийся по трубе исполнительному механизму. Импульс передается у установленному ПСК по трубе Ду50, клапан срабатывает и сбрасывает далее газ в атмосферу. И чем же это не импульсный газопровод? Уж сбросным его тоже не назвать прямо скажем..
|
|
|
|
jproekt | Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:10 | Сообщение # 29 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ждем других форумчанинов - пусть они нас рассудят, пока +1(Газовик) в мою пользу
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Пятница, 16.04.2010, 07:12 | Сообщение # 30 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Ну Вы даете Читаем правила безопасности: 5.6.9. При техническом обслуживании ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час должны выполняться работы, предусмотренные при осмотре технического состояния, а также: проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры и предохранительных клапанов; проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и очистка фильтра; определение плотности и чувствительности мембран регулятора давления и управления; продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительно-запорному клапану и регулятору давления; проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов. Какие выводы отсюда можно сделать?
|
|
|
|