Цитата chipet (
)
На существующем объекте резко снизилось потребление газа. Действующий регулятор начал работать нестабильно. Напрашивается замена регулятора. Каковы стадии оформления замены регулятора (т.е.нужен ли проект,экспертиза и т.д.)
Какой регулятор установлен с каким диаметром клапана? Расход газа до и в настоящее время? Котельная работает круглогодично или только в зимнее время (расход газа летом). Это всё к тому что можно заменить клапан на регуляторах, так как Вы пишите работает нестабильно, но все таки работает. Если это только один потребитель и в дальнейшем не предполагается увеличение потребления газа, то с экономической и технической точки зрения желательно выполнить реконструкцию ГРП, для этой цели необходимо обратиться к поставщику газа о выдаче ТУ в связи с изменившимися условиями потребления газа и необходимости реконструкции. Вообщем чем более яснее опишите ситуацию, тем точнее будет ответ.