Sway88 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 10:50 | Сообщение # 121 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Амурск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| И еще один вопросик. Я хочу расположить их в 2-ух отдельных шкафах. Есть какие-нибудь нормируемые оасстояния между 2-мя ГРПШ, а то я в СНиПах искал там только до домов, дорог и т.д.?
|
|
|
|
StaG | Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:10 | Сообщение # 122 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С технологией вроде все ок. По оформлению Спецификация оформляется в соответствии с ГОСТ 21.110, ГОСТ 21. 609. Ты же не механик. И задвижка ну никак не является деталью Линии выноски сделай с точкой а не со стрелкой. Обозначение диаметров для трубы по гост 10704 делается так: на линии выноске указывается к примеру "знак диаметра" 108х4. Позиции переходов, отводов, фланцев и прочего на чертеж не выностяся, если необходимо показать что за переход то делаешь линию выноску и пишеш к примеру к "знак диаметра" 108х4/"знак диаметра" 89х4. Наименование госта на трубу в обозначении диаметра не пишется Что за цифры в в скобочках в обозначении позиций? Добавлено (29.04.2010, 11:01) --------------------------------------------- нет особых требований к расстоянию нет Добавлено (29.04.2010, 11:02) --------------------------------------------- Шаровый кран обозначается так же как ты обозначил, но с точкой в перекрестье. То что у теюя нарисовано является вентилем Добавлено (29.04.2010, 11:10) --------------------------------------------- В первой ветке требование соблюдения 5 диаметров от байпаса до врезки ПСК и импульса регулятора с изменением диаметра на участке выглядит странно. Наверно имелось ввиду от перехода до врезок
|
|
|
|
Sway88 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:40 | Сообщение # 123 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Амурск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А что задвижку в стандартные надо внести? Линии исправим. ГОСТы на трубы уберем. А мы так оформляем спецификацию, нас уже 3-ий год этому учат))) А факультет у меня механический. Краны исправим шаровые. Ну я все равно оставлю переходи и их обозначение (пусть будет ) и диаметры исправим
|
|
|
|
StaG | Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:51 | Сообщение # 124 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Sway88, Ну если учат, то оставьте. Дело в том, что в спецификациях ГСВ нет таких подразделов как документация, сборочные единицы, детали, страндартные изделия, покупные изделия. Есть 4 подраздела: оборудование, арматура, газопроводы, материалы. И графы немного другие, в частности граф формат, зона - отсутствуют, зато есть графа масса ед.
|
|
|
|
jproekt | Дата: Четверг, 29.04.2010, 12:44 | Сообщение # 125 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Sway88, Нет штуцеров для отбора газа на продувочных газопроводах. Спецификация оформлена не правильно, она оформляется не по ЕСКД, а по СПДС, обозначения оборудования в ней тоже не верное... посмотри ГОСТы 21.609-83 и 21.610-85 и ГОСТ 21.110-95 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
|
|
|
|
StaG | Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:20 | Сообщение # 126 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По поводу поводу оформления, тема к сожалению не газоснабжение, но в любом случае познавательно творение не мое. говорю сразу
|
|
|
|
jproekt | Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:35 | Сообщение # 127 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (StaG) По поводу поводу оформления, тема к сожалению не газоснабжение, но в любом случае познавательно творение не мое. говорю сразу - не самый лучший пример, без обид
|
|
|
|
StaG | Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:41 | Сообщение # 128 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (jproekt) не самый лучший пример, без обид Ну пример был приведен с целью показать как оно бывает (чисто поржать). Как настольное пособие по оформлению и да и вообще по проектированию я бы его категорически не рекомендовал. Так что ни о каких обидах речи и быть не может
|
|
|
|
Sway88 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 18:02 | Сообщение # 129 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Амурск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите еще. Вот на разжимные упоры есть нормы или ГОСТ какой-нибудь или они самодельные? (я заглушку не показывал между фланцами)
|
|
|
|
Mihail_Savin | Дата: Четверг, 29.04.2010, 18:13 | Сообщение # 130 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте Уважаемые проектировщики. Не могли бы Вы пожалуйста посмотреть 2 моих чертёжика по ГРП и сказать где чего не хватает, где что не так.Особенно прошу обратить внимание на на обозначения в спецификации, потому что я первый раз такое делаю и за основу брал пример чертежа не самого хорошего качества, к тому же все те люди, у кого я мог проконсультироваться по поводу диплома просто напросто на меня "забили", по этому делал сам.Ошибок наверное куча. Заранее спасибо за Ваши комментарии.
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Четверг, 29.04.2010, 19:02 |
|
|
|
Mihail_Savin | Дата: Четверг, 29.04.2010, 18:16 | Сообщение # 131 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не то прикрепил.. вот то
|
|
|
|
Sway88 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 19:04 | Сообщение # 132 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Амурск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| я тоже послушаю. Мне тоже предстоит это чертить. Добавлено (29.04.2010, 19:04) --------------------------------------------- а можно еще спросить что можно вынести на чертежи для ДП. У меня пока есть - 1)Принципиальная схема ГРП, 2) чертеж ГРП, 3)чертеж шкафа, 4)ограждение, 5)монтаж, 6)экономика, 7)схема района города с расходами и местоположением ГРП. Мне еще 3 чертежа надо сделать, а я не знаю что начертить.
|
|
|
|
jproekt | Дата: Четверг, 29.04.2010, 19:39 | Сообщение # 133 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Sway88) Вот на разжимные упоры есть нормы или ГОСТ какой-нибудь или они самодельные? (я заглушку не показывал между фланцами) - первый раз такой "штурвал" вижу обычно делаюют дополнительное резьбовое отверстие в одном из фланцев (вручивают туда болт- тот упирается в другой фланец и они разжимаются) Sway88, где такой крест взял, кто производитель?Добавлено (29.04.2010, 19:38) --------------------------------------------- а по поводу вопроса- делают их по ТУ (предприятия изготовителя) Добавлено (29.04.2010, 19:39) ---------------------------------------------
Quote (Sway88) У меня пока есть - 1)Принципиальная схема ГРП, 2) чертеж ГРП, 3)чертеж шкафа, 4)ограждение, 5)монтаж, 6)экономика, 7)схема района города с расходами и местоположением ГРП. Мне еще 3 чертежа надо сделать, а я не знаю что начертить. - а профили подземных газопроводов?
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 30.04.2010, 03:56 | Сообщение # 134 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Mihail_Savin) Не то прикрепил.. вот то Буду цепляться. В принципе все нормально, бывает и хуже но не часто. Вопрос на засыпку: зачем такие крылья из труб на входе и на выходе (подъем на 2,25 от земли со стойкой чтобы через метр опуститься в землю)? Смысла не вижу. Лучше установить задвижки на горизонтальных участках за пол метра от ШРП и уйти прямо вниз в землю. Если на входе получается задвижка низко - выйти трубой из земли на высоту 1м, на горизонтали установить задвижку опуститься вниз и зайти в шкаф. Выход и вход из земли - на расстоянии около 1м от стенки шкафа, этого будет достаточно для установки задвижек. ...Много писать, я немножко порисовал, посмотри.
|
|
|
|
StaG | Дата: Пятница, 30.04.2010, 10:15 | Сообщение # 135 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Mihail_Savin) Здравствуйте Уважаемые проектировщики. Не могли бы Вы пожалуйста посмотреть 2 моих чертёжика по ГРП и сказать где чего не хватает, где что не так.Особенно прошу обратить В общем почти все тоже что и у Sway88, нет обозначеня газапроводов, нет обозначения свечей. Размерные линии вот так висящими в воздухе лучше не бросать. Показывать на чертеже позиции всех отводов, переходов и труб не обязательно. Надписи типа "Уровень земли" не сильно приветствуются. нужно проставлять отметки по топосьемке. Фундаменты, калитки, столбы в раздел ГСВ не вносятсятся, это раздел КМ или КЖ, план расстановки столбов идет туда же. Зачем такие петли на входе, выходе газопровода из ШРП не понятно. По моему проще поднять на метр и поставить задвижки на горизонтальных участках.
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 30.04.2010, 10:17 |
|
|
|