конвектор в нежилом помещении
|
|
dernov73 | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 13:39 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день, уважаемые форумчане. Есть задание на установку конвекторов в зданиях на Вотчине Деда Мороза. Здания общественные, небольшие 6 на 6м, одно помещение. Как считаете, достаточно руководствоваться п. 6.15 СП 42-101-2003 "помещения для установки вышеуказанного оборудования должны иметь окно с форточкой или вытяжной вентканал" и не требовать оборудования здания вентканалом?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:54 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А почитать постановление правительства РФ №870 Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с изменениями на 20 января 2017 года). Затем почитать СП 60.13330.2016, СП 4.13130.2013, а затем можно и СП 42-101-2003, но конечно не в части вентиляции. 13 лет прошло, как нормы поменялись. Можно еще почитать http://losevonline.ru/inform/AVOK.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 18.09.2017, 21:13 |
|
|
|