| Начинающий проектировщик, вопрос такой:" Можно ли подводить газ на кухню, окна которой выходят не на улицу, а в застекленную веранду (других окон нет, дверь выходит в другое помещение, 1 этаж.)". Желательно, давая ответ, говорить из какого снипа и какой пункт. Заранее спасибо. Добавлено (31.07.2017, 15:06) --------------------------------------------- низкое давление, жилой дом, забыл добавить Добавлено (01.08.2017, 11:20) --------------------------------------------- поможет кто-нибудь?
|
|
|
|
Jenya | Дата: Вторник, 01.08.2017, 11:32 | Сообщение # 2 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| MoreFrost, нельзя, придется кухню совмещать с верандой.
СП 42-101-2003 п.6.17
Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов. В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
СП 4.13130.2013 3.11 взрывоустойчивость объекта: Состояние объекта, при котором отсутствует возможность повреждения несущих строительных конструкций и оборудования, травмирования людей опасными факторами взрыва, что может достигаться сбросом давления (энергии взрыва) в атмосферу до безопасного уровня в результате вскрытия проемов в ограждающих конструкциях здания, перекрываемых предохранительными противовзрывными устройствами (остекление, специальные окна или легкосбрасываемые конструкции).
3.30 предохранительное противовзрывное устройство: Устройство в виде специальных окон, остекления или легкосбрасываемых конструкций, вскрывающих на ранней стадии взрыва газо-, паро-, пылевоздушных смесей сбросные проемы в ограждающих конструкциях здания и обеспечивающих безопасное давление внутри здания (помещения) и в окружающем пространстве.
Сообщение отредактировал Jenya - Вторник, 01.08.2017, 11:49 |
|
|
|
plehan | Дата: Вторник, 01.08.2017, 12:01 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Jenya ( ) нельзя, сошлитесь на обязывающий запрет устройства кухни не совмещенной с верандой . То что вы приводите на усмотрение(добровольные ) ! Цитата Jenya ( ) СП 42-101-2003 п.6.17 Где запрет из этого пункта ? Речь о размере !
|
|
|
|
Jenya | Дата: Вторник, 01.08.2017, 12:21 | Сообщение # 4 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| plehan, а разве должен быть запрет?идут указания о том, что МОЖНО в качестве лск использовать окно. В конце моего предыдущего сообщения написано что такое ЛСК, там даже выделено, что взрыв должен выходить на УЛИЦУ,дабы не разрушить здание. Если не совмещать веранду с кухней,то взрывная волна пойдет в наиболее уязвимые места,а именно ломая перегородки с другими комнатами, а также в помещение веранды.
Да и,ДОБРОВОЛЬНОЕ,это не означает,что можно НЕ выполнять данные требования, это значит что Вы пользуетесь другим нормативом,тем самым беря на себя всю ответственность.
|
|
|
|
Jenya | Дата: Вторник, 01.08.2017, 12:22 | Сообщение # 5 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| plehan, есть интересная статья про взрывы природного газа в зданиях,советую ознакомиться.
|
|
|
|
plehan | Дата: Вторник, 01.08.2017, 12:36 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Jenya ( ) ,что можно НЕ выполнять данные требования Вы удивитесь можно не выполнять ! Могу вам выложить письмо Минстроя (хотя не НПА)
Цитата Jenya ( ) есть интересная статья про взрывы природного газа в зданиях,советую ознакомиться. что касается страшилок - то если бы все так как вы говорите то в МКД вместе с окном не вылетала бы стена в 99% случаев !
Цитата Jenya ( ) нельзя, придется кухню совмещать с верандой. это не я написал . Где указан запрет на установку газового оборудования в кухне если веранда застеклена ?Добавлено (01.08.2017, 12:36) --------------------------------------------- и не совмещена !
|
|
|
|
MoreFrost | Дата: Вторник, 01.08.2017, 14:03 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Клин Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| или можно просто окно пробить в другой стене кухни на улицу? не сносить же стену ради объединения с верандой...
|
|
|
|
Jenya | Дата: Вторник, 01.08.2017, 16:47 | Сообщение # 8 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| MoreFrost, можно так. Добавлено (01.08.2017, 16:47) --------------------------------------------- plehan, прикладывайте письмо.
Так может стена вылетает из-за того,что там стоят стеклопакеты,а для них площадь не 0,8 кв.м.,а больше? Цитатаplehan это не я написал . Где указан запрет на установку газового оборудования в кухне если веранда застеклена ? В нормативе написано, что должна быть легкосбрасываемая конструкция, Выше есть определение. ЛСБ должна обеспечивать сброс давления на улицу, в случае с верандой взрыв идет в здание.
|
|
|
|
plehan | Дата: Вторник, 01.08.2017, 18:01 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Jenya ( ) Так может стена вылетает из-за того,что там стоят стеклопакеты,а для них площадь не 0,8 кв.м.,а больше? типовое окно в МКД 1,5/1,5 м, про панельные я вообще молчу ,складывается как карточный домик !
Цитата Jenya ( ) Цитатаplehan это не я написал . Где указан запрет на установку газового оборудования в кухне если веранда застеклена ?В нормативе написано, что должна быть легкосбрасываемая конструкция, вот буквально до ввода СП60-16 года можно было вообще без окон устанавливать или заменять на взрывные каналы . Так я и не пишу что не надо без них ,где указан запрет то о чем вы написали ? В кухне окно ,в веранде окно ,а вот расстояние между стеклом не нормируется !Добавлено (01.08.2017, 18:01) --------------------------------------------- 2
|
|
|
|
plehan | Дата: Вторник, 01.08.2017, 18:02 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 3
|
|
|
|
plehan | Дата: Вторник, 01.08.2017, 18:02 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1
|
|
|
|
plehan | Дата: Вторник, 01.08.2017, 18:25 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 2 Добавлено (01.08.2017, 18:25) --------------------------------------------- Если глянуть в ПП№1521 - можно в МКД и в коридоре установить котел - окон я еще там не видел !
|
|
|
|
MoreFrost | Дата: Среда, 02.08.2017, 10:12 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Клин Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Jenya ( ) MoreFrost, можно так. Спасибо, площадь остекления посчитаю для нового окна
|
|
|
|
Jenya | Дата: Четверг, 03.08.2017, 11:33 | Сообщение # 14 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата plehan ( ) Если глянуть в ПП№1521 - можно в МКД и в коридоре установить котел - окон я еще там не видел ! Можно,конечно можно! Я и сам так делал,вот только между коридором и кухней не было двери,чтобы это считалось одним помещением, т.к. нужно соблюсти все требования к помещению с газоиспользующим оборудованием.Добавлено (03.08.2017, 11:33) ---------------------------------------------
Цитата plehan ( ) Так я и не пишу что не надо без них ,где указан запрет то о чем вы написали ? В нормативах пишут не только запретами,но и обязанностями,а также рекомендациями.
Цитата В кухне окно ,в веранде окно ,а вот расстояние между стеклом не нормируется ! Не нормируется расстояние между ними и не должно,т.к. в определении сказано,что высвобождение энергии от взрыва должно выходить в окружающую атмосферу. В Вашем случае это происходит в другое помещение здания.
СП 4.13130.2013 3.11 взрывоустойчивость объекта: Состояние объекта, при котором отсутствует возможность повреждения несущих строительных конструкций и оборудования, травмирования людей опасными факторами взрыва, что может достигаться сбросом давления (энергии взрыва) в атмосферу до безопасного уровня в результате вскрытия проемов в ограждающих конструкциях здания, перекрываемых предохранительными противовзрывными устройствами (остекление, специальные окна или легкосбрасываемые конструкции).
|
|
|
|
plehan | Дата: Четверг, 03.08.2017, 14:07 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я по другому спрошу Цитата Jenya ( ) СП 4.13130.20133.11 взрывоустойчивость объекта: Состояние объекта, при котором отсутствует возможность повреждения несущих строительных конструкций и оборудования, травмирования людей опасными факторами взрыва, что может достигаться сбросом давления (энергии взрыва) в атмосферу до безопасного уровня в результате вскрытия проемов в ограждающих конструкциях здания, перекрываемых предохранительными противовзрывными устройствами (остекление, специальные окна или легкосбрасываемые конструкции). это вы привели определение где указано не должно ,а может ! Где указан запрет двойного остекления в кухне и веранде, я предполагаю нет такого запрета ? На чем основан ваш вывод что два окна ,расстояние между которыми не нормируется не выполнят описанную функцию это что касается ИЖС . Делались ли расчеты -или только из определения ? Для МКД будете проектировать исключительно, как скажут нужно не нужно там другие условия !
Цитата Jenya ( ) Я и сам так делал,вот только между коридором и кухней не было двери,чтобы это считалось одним помещением, т.к. нужно соблюсти все требования к помещению с газоиспользующим оборудованием. можно по подробней об отсутствии двери ссылку на СП ? И требование к помещению в конкретном случае ( коридор ) - объединение с кухней ?
Цитата Jenya ( ) В нормативах пишут не только запретами,но и обязанностями,а также рекомендациями. естественно , но вы написали запрещено !
|
|
|
|