stessi2006 | Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:37 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Из ГОСТ 21204-97, п. 4.2.14:
Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной тепловой мощностью свыше 1200 кВт должны быть оснащены двумя автоматическими запорными топливными органами класса А и автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности
Выходит, что у горелок свыше 1,2 МВт свеча безопасности обязательна? Одним устройством контроля герметичности не обойтись?
По одному объекту Ростехнадзор придрался, не знаю, как отвертеться. Раньше всех устраивало и одно устройство контроля герметичности.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:12 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| а) автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности** или б) органом утечки, указанным в перечислении (а). ** На территории Российской Федерации действует только перечисление а) согласно(3 ПБ 12-529-03), пункт 5.9.8]. В круглых скобках это моё добавление. Так как ПБ 12-529-03 не действуют, есть возможность пободаться. [font=Times]http://itegra.org/catalog....t] http://www.ppx.ru/prod.php?id=225